Hallo allesamt,
es geht darum, dass Ich ein Aufzugsmodell mit S7 programmieren muss. Habe das Programm schon geschrieben und wollte es testen, aber Ich habe ein Problem.
Für die Motorsteuerung verwende Ich Relais, zwei Stück, ein Relai für abwärts und ein Relai für aufwärts. Die SPS schickt kein Signal an die Relais.


Wenn ich mit der Variablentabelle es ausprobiere geht es nicht.


Ich habe die Ausgänge A12.0 und A12.1.
Ich steuere beide auf 1, aber die Relais werden nicht angezogen.
An der DO-Karte sind neben den Ausgängen keine Kontrolleuchten, die leuchten nicht. Ich kann die Relais nicht anziehen und der Motor dreht sich gar nicht.


Meine Frage, wieso leuchten die Leuchten (DO-Karte) nicht bzw. wieso werden die Relais nicht angesprochen??? Wieso schickt die SPS kein Signal?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo und willkommen hier im Forum!

Da kommt natürlich einiges in Betracht....

-Hardwarekonfiguration erstellt und in die CPU geladen?
-Adressen der E/A in der HW-Konfig werden auch so verwendet im Programm?
-Programmbausteine werden aufgerufen und bearbeitet?
-CPU im RUN?
-Mehrfachzuweisung der Ausgänge? (bekannter Anfängerfehler)
-Habe die E/A Module Betriebsspannung richtig verdrahtet?
-.....
-......

noch was: du schreibst, dass du beide Ausgänge auf 1 steuerst. Wie soll denn der Aufzug gleichzeitig hoch und runterfahren? Die beiden Ausgänge sollten schon in der Zuweisung gegeneinander verriegelt sein, damit eine solche Situation gar nicht vorkommt. Auch die Relais selbst sind in der Ansteuerung der Spule jeweils mit eine Öffnerkontakt vom anderen Relais normalerweise hardwaremässig verriegelt.

gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke das du geantwortest hast!!!

Ich habe auch Motoren bei den Türen und die funktionieren. Die Relais von den Türen angezogen. Ich habe das Programm auf einem anderen Computer geschrieben, und habe danach es im Labor überschrieben. Es kann an der HW-K liegen. Weil was anderes fällt mir auch nicht ein. Eine deiner Vermutungen ist auch HW-K.
 
Hallo,

hat die Hardware schon mal funktioniert, oder wurde neu aufgebaut?

Wie war das mit der Variablentabelle?
Da werden die DO´s auch nicht "1"? --> Dann ist´s doch erstmal ein Softwareproblem, oder?


MfG
 
VAT hat es wunderbar funktioniert. Ich habe alle Ausgänge einzeln auf ,,1" gesteuert und die motoren haben funktioniert. Nachdem ich das Programm geladen habe funktioniert der Antrieb nicht mehr.

habe das Programm dearchviert, speichern und übersetzen und als letztes laden in baugruppe.
 
Zurück