anbei die Fehlermeldungen
Hi
aus meiner sicht sind diese Fehlermeldungen das Problem. Offentsichtlich lässt sich Simatic Net (http://systemexplorer.net/db/s7sn2srtx.sys.html) nicht richtig installieren. Oder seht ihr das anders? Und da alle tools die ihr vorgeschlagen habt über diese Funktion gehen, könnte das doch das Problem sein. Wenn ich es richtig gelesen hab hast du dieses Problem doch auf beiden Rechnern gehabt oder?
Hast du das mal an die Hotline geschickt?


Daschris
 
Aber warum findet er dann die 300er CPU?

Lade dir mal Wireshark herunter, und hänge dich mit einem Crossover an die CPU. Dann einfach mal aufzeichnen, die CPU müsste alle paar Sekunden um Aufmerksamkeit schreien.
Wenn du da gar nichts damit anfangen kannst, 2min Netzwerkverkehr mitscheiden und hier irgendwo hochladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin..moin
habe soeben die verbindung mit Laptop über Switch zur CPU aufgezeichnet.
Die MAC Adresse zeigt er an..soweit ich das sehen kann.
und nun..??
an dem KP300 habe ich mal ne IP-Adresse vorgegeben, das läßt sich dann anschließend auch anpingen, nur unter dem TIA wird es nicht unter erreichbare Teilnehmer angezeigt.
 
Guten Morgen,
in Zeile 4,5 usw sieht man ja das dein PG die CPU "anfunkt" wenn ich das richtig interpretiere, also scheint die Physik zu stimmen.
Evtl. kann der Deltal das genauer aufschlüsseln.
Hast du evtl. TIA,V11 zur Verfügung? Damit habe ich die gleiche CPU und ein KTP600PN bereits erfolgreich verbunden.
Viel Erfolg weiterhin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe verbindung mit fremden welten aufgenommen

hallo und juchuu
verbindung klappt mittlerweile.
Fehler:
ich selber habe lokale admin rechte->anscheinend gibt es da noch einen Unterschied zu den "eigentlichen Admin-Rechten",jedenfallse hat sich unsere IT bei mir als admin angemeldet und unter netzwerkeinstellungen das Profinet-IO RT-Protocol V2.0" installiert .danach Laptop neustart und es funktioniert.
Wahrscheinlich hätte ich beim Installieren der DVD von vornherein diese Admin-Rechte haben müssen...
 