    Hallo liebe SPS-Forum-Gemeinde,

    ich bin ein absoluter Neuling in Sachen SPS-Programmierung und schlage mich schon seit Tagen mit einer Wechselschaltung von 2 Pumpen herum.
    Und zwar dreht es sich um folgendes:

    Ich habe 2 Pumpen in einem Wasserkreislauf die ich abwechselnd ansteuern möchte, d.h. es soll ein Merker gesetzt werden, Pumpe 1 startet, nach einer Stunde geht Pumpe 1 aus und Pumpe 2 startet für eine Stunde, anschließend wieder von vorn.
    Ich habe mal meine jetzige Schaltung angehangen, diese schafft allerdings nur 2 Wechsel, dann bleibt sie stehen.
    Wie kann ich eine solche Schaltung realisieren, stehe gerade total am Schlauch?

    Ich hoffe ihr könnt mir mit ein paar Tipps weiterhelfen!!!

    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Wechselschaltung von 2 redundanten Pumpen  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    922
    Danke
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge

    Standard

    Was ist mit M70.2?
    Wird der irgendwo auch zurückgesetzt?
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Abgesehen davon, dass das schon ziemlich kurios aussieht, hat centipede recht.
    Du solltest den M70.2 mal irgendwie zurücksetzen.
    Der Timer T7 startet erst nach nem Positiven Flankenwechsel an dem Starteingang. Da aber M70.2 dauerhaft gesetzt ist, wirst du nur 1 pos. Flankenwechsel haben. Der Timer wird also kein 2. Mal laufen.

    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist

  4. #4
    Registriert seit
    20.04.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    95
    Danke
    3
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Du musst mit dem ausschalten der zweiten Pumpe die erste wieder
    anschalten. Das ist der Grund warum bei dir beide Pumpen nur einmal
    angehen.

    Es ist wie als wenn du mit zwei Zeitglieder versucht ein Blinklicht
    zu bauen. Nur das es extern durch ein Taster oder Schalter gestartet
    wird.

    Versuchs einfach mal. Ansonsten wird einer bestimmt noch einen Tipp
    parat haben. Aber nimm keine fertige Lösung. Daraus lernt man nicht.

    MFG
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"

    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."

  5. #5
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hi,
    bedenke auch noch, das ein Fehler der einen Pumpe die andere anwirft und die Verauschung außer Kraft setzt.

    Gruß
    Klaus

  6. #6
    Registriert seit
    28.10.2010
    Ort
    36205 Sontra
    Beiträge
    111
    Danke
    14
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Zwei Timer:

    U M 0.0 // ein
    UN T 11
    L S5T#1H
    SE T 10

    U T 10
    L S5T#1H
    SE T 11

    U T 10
    = A 1.0
    UN T 10
    = A 1.1

    M0.0 auf 1, T10 startet mit 1 Stunde, dann startet T11, der setzt T10 nach einer Stunde wieder zurück.
    Fertig

  7. #7
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Na super.
    Und, was lernt der Teilnehmer daraus?
    Abschreiben....
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist

  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:

    Buschmann (22.09.2011),centipede (21.09.2011),Klärmolch (21.09.2011)

  9. #8
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nur mal so als Gedankenanstoss:

    Eltako, Stundenimpuls

    Gruß
    Klaus

Ähnliche Themen

  1. Pumpen Umschaltung
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:40
  2. S7-400H Anbindung an redundanten BUS
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 22:45
  3. Pumpen Regelung
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:57
  4. Pumpenanlage mit 2 Pumpen
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 00:44
  5. Pumpensteuerung für Pumpen
    Von Tobias2k9 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 09:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •