DP-Master mit DP-Koppler und WLAN verbinden

HannesIVA

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

ich möchte 2 Master (313-2/DP und 317-2) verbinden. Bis jetzt funktioniert das Ganze mittels DP-Koppler und Schleifleitung. Wie kann ich die Schleifleitung z.B. über WLAN ersetzen? Profibus über Funk vom grünen Anbieter geht auch, aber da ist bei 187,5 Schluss. DATAeagle ist gut aber arg teuer. Laser fällt aus wegen Rauchentwicklung.Auf der Seite der 317 habe ich einen 343-1 lean.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
erst einmal Danke für den Beitrag. Mein Problem ist, dass auf dem fahrbaren Teil kein Platz für einen CP ist. Mir schwebt eine Lösung vor, bei der ich die Hardware nicht groß ändern muß und die Verbindung transparent ist d.h. ohne FC's läuft. Quasi Plug and Play. Ich weiß, ich stelle ziemliche Ansprüche, aber das Leben ist hart genug.
 
Die Frage ist ja auch, was genau du da für Daten austauschen willst und ob es zeitkritisch ist.

Ich nutze zur IBN einen WLAN-AP mit einem Accon-Netlink-Pro (am Profibus hängend). Darauf verbinde ich mich mit meinem Laptop und kann sowohl die SPS, das HMI (Routing über die SPS zu MPI) als auch die Siemens-Servos (Starter über Step7) ansprechen. Es gibt ja inzwischen auch die Netlink mit WLAN, wenn ich richtig erinnere. Zwischen den SPS müßte man dann testen, ob eine Verbindung aufgebaut werden kann, die Daten über den Profibus und damit die WLAN-Adapter austauscht. Ein Netlink als AP, so er das kann, einer als Client. Ich habe einen NetExtreme-Adapter von Apple, der läuft als AP und mein Laptop meldet sich dort an, das sollte ja auch mit einem zweiten Wlan-Client gehen. Am Festnetzport des NetExtreme hängt der NetlinkPro und über dessen Profibus die SPS.

Sicher kann dir Deltalogic eine Auskunft geben, ob man über zwei Wlan-Adapter auch DP-Send und DP_Recv nutzen kann, ich denke, es sollte schon funktionieren.
 
@Hannes, wenn kein CP Platz hat, ist den sonst Platz für Geräte?

@Ralle, das mit dem NETLINK WLAN ist ne gute Idee und Industrietauglich. Hoffe die Deltalogic-Mitglieder können da noch mehr Infos geben.

MfG MK
 
Hallo zusammen,
nur der Vollständigkeit halber, die Wlan-Verbindung von Deltalogic klappt nach Rückmeldung nicht um 2 SPSen zu verbinden. Also weitersuchen.
 
Zurück
Oben