    Hallo,

    in einer Anlage habe ich das Problem, dass eine
    S7 Steuerung bei Netzausfall -> Netzwiederkehr in Stop ist.
    (obwohl gepuffert)
    -Kein Busfehler (weil kein Bus vorhanden)
    -Keine Sicherung, ausgelöst(im Schaltschrank)
    -Diagnosepuffer hat nichts angezeigt

    Im OB100 hab ich ein Merker(für Wiederanlauf) gesetzt
    und im OB1 wieder zur zurückgesetzt.

    Hardware: CPU 314, 32x DI, 2x 32x DO

    Nach Umschaltung von Auto->Hand-> CPU war anschließend im Run
    war selber nicht Vorort.
    Zitieren Zitieren CPU in Stop nach Netzausfall  

  2. #2
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Wie sollte die Auto Hand Umschaltung funktionieren wenn die CPU in Stopp steht.

    Bist du sicher das es nicht einfach der Anlauf der CPU war, der etwas länger gedauert hat?

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:

    Kento (27.09.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    -Diagnosepuffer hat nichts angezeigt
    Bist du dir da sicher? CPU-Stopp wird eigentlich schon angezeigt.
    Funktioniert der diag-puffer, bzw. sind dort irgendwann mal Einträge vorhanden?

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Kento (27.09.2011)

  6. #4
    Kento ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    14
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bist du dir da sicher? CPU-Stopp wird eigentlich schon angezeigt.
    Funktioniert der diag-puffer, bzw. sind dort irgendwann mal Einträge vorhanden?
    Ja eingetragen ist etwas, hier der letzte Auszug:

    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    kommendes Ereignis
    12:30:11:033 25.02.11
    Dachte erstma, dass die CPU Zeit völlig falsch ist, hab se dann verglichen und hat eins zu eins mit meinem PG gepasst....
    Bin Neuling un wusste och nich was ich dem Techniker dann sagen sollte.


    Wie sollte die Auto Hand Umschaltung funktionieren wenn die CPU in Stopp steht.
    Ja genau das hab ich mich auch gefragt^^

Ähnliche Themen

  1. CPU Stop nach Stromausfall. Zeitfehler
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 17:51
  2. CPU-STOP nach LAR2
    Von Fenix im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 17:54
  3. Profibusanlauf nach Netzausfall
    Von Gonzo_666 im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 08:52
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 22:49
  5. nach ersten Schleifendurchlauf geht SPS in STOP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13

Lesezeichen