    Hi,
    ich hab eine kleine Frage,
    Wie kann ich am besten binäre I/O (Rückmeldungen) im Ex Bereich über Profibus PA an die SPS anbinden? Brauche ich mehrere DP/PA Koppler über die ich "PA T-Verteiler" ansteuere, wenn ich ca. 100 Signale habe (wg. Strom im Ex)? Danke
    Zitieren Zitieren I/O Anbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    ist PA vorgegeben ?

    Weil langsam und teuer. Besser
    über DP 1,5 Mbit

    Gruß

    ing_Lupo

  3. #3
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    117
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    im ex bereich kann man nur profibus pa nehmen

  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Ich meinte Et200iSP für Ex Zone 1

    Über DP 1,5

    Ing_Lupo

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:

    sps_mitte (29.09.2011)

  6. #5
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    117
    Danke
    24
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank. Muss die ET200 dann nicht ausserhalb der Ex Zone sein?

  7. #6
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    nein , sie wird in Zone 1 montiert.

    Und darf im Betrieb abgeklemmt und
    gewartet werden.

    Ein- und Ausgänge sind eigensicher.

    Ing Lupo

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:

    sps_mitte (29.09.2011)

Ähnliche Themen

  1. PG <-> S7-300 Anbindung
    Von Leitzach im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 13:40
  2. USB Anbindung
    Von krischan111 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 00:34
  3. Anbindung OP 270 an S7-300
    Von eini im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 08:57
  4. CP 343-1 und PC Anbindung
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:52
  5. opc-anbindung
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 16:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •