Hi Leute,
habe erst vor ca einem Monat meine Ausbildung angefangen und stoße hier und da an meine Grenzen, daher nicht lachen falls ich blöde Fragen stelle =)
Mein aktuelles Problem ist, ich will mit dem SFC 102 die Parameter meiner Pt100 Analogbaugruppe auslesen die ich kurz zuvor mit dem SFC 55 reingeschrieben habe (das funktioniert übrigends einwandfrei). Ich habe schon alles überprüft und debugged aber meine Daten kommen niemals in dem gewünschten DB an, den ich angegeben habe...Ich hab schon überprüft ob der SFC 102 auch in meiner CPU verfügbar ist aber alles da. Beim Debuggen fällt auch auf das er auf jeden Fall den SFC aufruft und auch Daten rausschickt aber diese einfach nie ankommen...Ich bedanke mich jetzt schonmal im Vorraus für eure Hilfe! DANKE =)
 
Hallo,

Analogeingabebaugruppe (PT100) in der Hardware hat eine Adresse

Warum willst du mit sfc102 da rangehen?

Code:
L PEW ???
...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin dabei einen Temperatur geregelten Widerstand zu programmieren und mein Chef möchte das ich die Parametrierung (Prozessalarm bei Grenzwertüberschreitung, Temperatur, etc) mit einem SFC übertrage und auslese. Da die verwendete CPU den SFC 54 nicht unterstützt habe ich mir den SFC 102 herausgenommen. Damit kann ich dann doch eigentlich die Parametrierung auslesen oder ist das der falsche SFC?
 
Problem gelöst :D also ich habe festgestellt das egal welcher SFC, man die HW-Konfig ausliest^^ zumindest wenn man den DS 1 ausliest ;) daher kam da auch nur Schrott raus :ROFLMAO:
 