Phoenix Contact Klemmenblock und CPU314 via Profibus DP

LaTombo

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Bin neu hier n dem tollen Forum und hoffe ,dass ihr mir helfen könnt.
Mein Problem:

Ich möchte einen Klemmenblock mit E/A Karten von Phoenix-Contact über Profibus DP mit einer Siemens SPS (CPU314) verbinden.
Die Hardwarekonfiguration scheint in Ordnung zu sein , GSD - Datei und Co wurde auch nochmal mit der Pheonix Doku kontrolliert.
Sobald ich nun aber das Projekt (bisher nur OB1 ohne Programm, da ich noch bei der Inbetriebnahme bin) auf die steuerung übertrage , geht diese in den Stopzustand mit Bus- und Summenfehler (BF,SF)


Hat irgendjemand eine Vorschlag zur Fehlersuche ?! Wir sind solangsam am Verzweifeln :)

Vielen Dank schonmal!
Grüße
Tombo
 
Hallo,
hast du folgendes mal kontrolliert:
  • Hardwarekonfig zur Steuerung übertragen
  • Profibusleitung richtig angeschlossen
  • Abschlußwiderstände richtig geschaltet
  • Teilnehmer Adresse am Slave richtig eingestellt
  • Den Slave an der richtigen Schnittstelle am Master gesteckt
  • Schnittstelle richtig als Master parametriert
  • Adressüberschneidung ausgeschlossen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die schnelle antwort .
Hardware sitzt und ist richtig angeschlossen .
Adressen und co in der Hardware konfig wurden auch gecheckt und
übersetzt und hochgeladen .

Es gab einen sonderfall ohne fehler ,
wenn ich statt den E/A Karten auf den Steckplätzen in der Konfig
das Modul "Modul-ID" eingesetzt habe lief de Steuerung .
Dient jedoch laut Doku nur zur Speicherplatzreservierung und muss NICHT eingefügt werden .

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diagnose brachte mich nicht unbedingt weiter , werde aber versuchen morgen nochmal an die Baugruppe zu kommen und die Diagnose anzuschauen.

Jap, CPU ist der master und ist über die DP-Schnittstelle an der CPU direkt mit der Phoenix verbunden.

CPU: 314C-2 DP (master ,adr: 3)
Phoenix: IL PB BK DP/V1 ( slave , adr: 2)

auf der Phoenix sind dann eben die erwähnten 10 E/A Karten.
 
So, nun folgendes Update:

Die Fehlermeldung des Phoenixmoduls behauptet der Fehler liegt in der Hardwarekonfig. Der Phoenix-Service weiss auch nicht weiter. S7 Diagnose bringt nichts ,da zwar Fehleranstehn die Steuerung aber nicht auf Stopp geht - keine Fehler im Diagnosepuffer.
Ich wollte den Bus jetzt mal noch mit dem SFC13 diagnostizieren ,weiss aber nicht genau in welchem OB ich ihn aufrufen muss, OB86?? läuft aber nicht an ?!

Ist es möglich ,dass die CPU 314 schlciht und einfach zu alt ist, bzw. die Busprobleme von der Steuerung aus kommen ?!

Gruß Tombo
 
Hallo!

Ist es möglich ,dass die CPU 314 schlciht und einfach zu alt ist, bzw. die Busprobleme von der Steuerung aus kommen ?!

Handelt es sich nun um eine CPU 314 oder CPU 314C-2? Letztere ist sogar eines der allerneuesten Produkte von Siemens! Da wird sie wohl kaum zu alt sein.

Wir sind übrigens auch gerade dabei, die Einkaufsliste für eine SPS-Steuerung zu erarbeiten, und wollen eventuell eine CPU 314C-2 PN/DP mit Phoenix-Profibus-Komponenten einsetzen. Daher wäre ich seeehr daran interessiert, zu erfahren, ob es zwischenzeitlich eine Klärung des Problem gegeben hat.

Horst-Kevin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Horst-Kevin ,

Hab leider vergessen das letzte Update zu schicken. Wir hatten noch eine zweite identische SPS. Nachdem Austausch lief der Bus einwandfrei.
Fehler haben wir also keinen gefunden, damit darf sich dann unser vertreter beim besuch beschäfftigen:)

mfg
 