    Hallo,

    ich habe einen Softing s7/s5 Opc Server erstellt. Jetzt habe ich einen Windows Service programmiert, mit dem ich mich mit dem Server verbinde. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn ich mich jetzt mit einem weiterem Client z.B. dem Softing OPC Toolbox Demo Client (oder irgendeinem anderen) mit dem Server verbinden möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Can't start the s7/s5 OPC Server Please check if the configured HTTP port is used by another application.

    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren Verbindungsproblem zu Softing S7/S5 OPC Server  

  2. #2
    Registriert seit
    24.03.2006
    Beiträge
    330
    Danke
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Blinzeln

    Hallo,
    Folgende Meldung kommt wenn bereits eine Instanz des OPC-Servers läuft oder wenn der Port des OPC-Webservers bereits belegt ist:

    "Can't start the s7/s5 OPC Server Please check if the configured HTTP port is used by another application."

    Prüfe im Taskmanager ob dort mehrere S7OPCSrv.exe am laufen sind. Dies kann passieren wenn verschiedene Benutzer (Standarduser, System) den OPC-Server starten und dadurch mehrere Instanzen laufen.

    Um das zu verhindern, kann man den OPC-Server als Dienst laufen lassen, dann läuft der OPC-Server so wie Dein Dienst auch unter dem System-Konto.

    VG Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de

  3. #3
    ralfeden ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.10.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für diese Information. Das Problem konnte dadurch gelöst werden!

Ähnliche Themen

  1. Biete: Softing CAN-Bus Karte
    Von compu-matic im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 12:41
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 08:14
  3. Biete Softing PBT3
    Von SSO im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 14:40
  4. Softing OPC Server und AGLink (Updatezyklus)
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 05:58
  5. Softing OPC Server Aliasdatei (rohdaten)??
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 21:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •