Verbindungsproblem zu Softing S7/S5 OPC Server

ralfeden

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Softing s7/s5 Opc Server erstellt. Jetzt habe ich einen Windows Service programmiert, mit dem ich mich mit dem Server verbinde. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn ich mich jetzt mit einem weiterem Client z.B. dem Softing OPC Toolbox Demo Client (oder irgendeinem anderen) mit dem Server verbinden möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Can't start the s7/s5 OPC Server Please check if the configured HTTP port is used by another application.

Wer kann mir da weiterhelfen?
 
Hallo,
Folgende Meldung kommt wenn bereits eine Instanz des OPC-Servers läuft oder wenn der Port des OPC-Webservers bereits belegt ist:

"Can't start the s7/s5 OPC Server Please check if the configured HTTP port is used by another application."

Prüfe im Taskmanager ob dort mehrere S7OPCSrv.exe am laufen sind. Dies kann passieren wenn verschiedene Benutzer (Standarduser, System) den OPC-Server starten und dadurch mehrere Instanzen laufen.

Um das zu verhindern, kann man den OPC-Server als Dienst laufen lassen, dann läuft der OPC-Server so wie Dein Dienst auch unter dem System-Konto.

VG Hanns-Joerg Renschler
 
Zurück
Oben