    Hallo,
    Frage: Wenn ich etwas transferiere wird das immer aus der Akkumulator 1 gemacht ? stimmt das ?
    Zitieren Zitieren Transferfunktion  

  2. #2
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    623
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    Ja, der Inhalt von Akku 1 wird wohin ach immer transportiert.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  3. #3
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    danke. wenn ich die akkumulatoren tauschen möchte, mache ich dies mit dem befehl tak ??

  4. #4
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Zumindest in der S7-Welt ist das so.
    Der Wert bleibt danach auch in Akku so lange erhalten bis etwas Neues hineingeladen wird.
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  5. #5
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Vielen dank

  6. #6
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Nochmal ne Frage:

    Lade und Transferfunktionen sind nicht beeinflussbar.

    Mein Problem ist einfach z.B
    L 0
    U e0.0
    Spb jovr
    L 1
    u e0.1
    jovr: T DB40.DBW 700

    ich habe immer die 1 im db40.dbw 700

    wie kann man das ändern? ich möchte null haben

  7. #7
    Registriert seit
    05.08.2011
    Beiträge
    46
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Eine "0" bekommst du wenn E0.0 = 1, sonst immer eine "1", wobei dein E0.1 keine Auswirkung hat !

    Was willst du erreichen ?

  8. #8
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Code:
     
             u e 0.0
             spbn m001 
             l 0 
             spa tran
     
    m001: u e 0.1 
             spbn nix
             l 1
     
    tran:   t  DB40.DBW 700
     nix :   NOP 0
    Entweder 0 bei E 0.0
    Oder 1 bei E 0.1
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  9. #9
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Dummes Beispiel. Ich möchte einfach die Lade und transferfunktion irgendwie beeinflussen und weiß einfach nicht wie

  10. #10
    Registriert seit
    05.08.2011
    Beiträge
    46
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der E0.1 hat keinen Einfluss da Transfer nicht VKE-abhängig ist !