    Hallo Leute,

    Ich habe eine FM350-1, Programmiere mit TIA V.11 und habe eine Frage

    Die Braugruppen hab ich in der HW Konfig eingefügt. 2 stück.
    Ich habe 2 DB's erzeugt und die Moduladresse aus der HW Konfig in die DB's exportiert.

    Jetzt will ich eigentlich nur per 24V Inkrementalsiganl Zählen. Den Wert haben. ein bisschen verlgeichen. eventuell rechnen damit. und den Zähler wieder auf Null setzen können.

    Was ich schon rausgefunden habe is das mir das mit den FC's viel zu komplex ist. Das brauch ich ja gar nicht alles oder? Ich brauch ja wirklich nur den Zählerwert und einen parameter der den Wert nullt.

    Das geht doch rein über die DB's dann auch oder?

    Vielen Dank schon mal.

    Gruß Chris
    Zitieren Zitieren Frage zu Zählerbaugruppe FM-350-1  

  2. #2
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    101
    Danke
    6
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Chris
    Ich arbeite mit Step7 5.5 aber ich glaube das ist egal

    Du brachst den FC2 CNT_CTL1 Pro Baugruppe dieser übernimmt
    die Kommunikation mit der FM danach stehen deine Werte in den DB
    voraussetzung alles ist richtig Parametriert

    Dein Wert steht dann im DBxx.DBD34

    gruss chris1
    Zitieren Zitieren Fm350  

  3. #3
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    Danke erst mal.

    Die parametrierung is ja übel.

    Oder sieht das nur so wahnsinnig aus?

    Versteh ich das richtig das ich über die parametereingänge des FC's nur merker dranbastel und die dann eben setze oder nicht setze und dem Baustein so die Einstellungen gebe?

    Gruß Chris

  4. #4
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    101
    Danke
    6
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Chris
    In der HW-Konfig zb Endloszählen, ohne Softwaretor


    Danach vor dem Aufruf oder im Anlauf

    L 256 (Adresse)
    T DBxx.DBW 6
    L P#256.0
    T DBxx.DBD 8
    L 16
    T DBxx.DBB 12

    Die folgenden Merker könne alle Log"0" haben
    im Zyklus aufurfen

    CALL FC 2
    DB_NO :=xx (DB zu diesem Zähler)
    SW_GATE :=M21.4
    GATE_STP:=M21.3
    OT_ERR_A:=M22.7
    SET_DO0 :=M22.6
    SET_DO1 :=M22.5
    OT_ERR :=M22.4
    L_DIRECT:=M22.3
    L_PREPAR:=M22.2
    T_CMP_V1:=M22.1
    T_CMP_V2:=M22.0
    C_DOPARA:=M21.7
    RES_SYNC:=M21.6
    RES_ZERO:=M21.5



    L DBxx.DBD 34 hier steht dein Wert

    was du mit den einzelnen Merker machen kannst steht im Handbuch

    gruss Chris1

  5. #5
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    vielen Dank für deine Mühe.

    Ich hab zufällig noch den quick start guide gefunden.
    Der sieht mir auch noch ganz vielversprechend aus.

    Jetz sieht das alles gar nicht mehr so schlimm aus

    Vielen Dank auf alle Fälle

    Gruß Chris

  6. #6
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    also der Zähler läuft nun.

    Kann ich den Zähler dann einfach zurücksetzen indem ich den wert 0 in den Parameter L DBxx.DBD 34 übertrage?

    Gruß

  7. #7
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    101
    Danke
    6
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Chris

    nein sicher nicht

    schreib dein wunsch wert ins
    T DBxx.DBD 14

    und setze den Merker denn du beim FC2 als

    L_DIRECT:=M22.3

    angegeben hast

    Gruss chris1

  8. #8
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    Danke für deine Antwort.

    Habs selber schon rausgefunden

    Hab wie du gesagt hast einfach mal die Merkerbeschreibung gelesen

  9. #9
    Registriert seit
    28.04.2014
    Beiträge
    1
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe ein Problem bzgl. der Programmierung der FM350-1:
    Ich habe die FMs in der HW-Konfig eingefügt, jedoch kann ich nun nirgends den geforderten Baustein "FC2 CNT_CTL1" einfügen, wie es im Handbuch gefordert ist.
    Was muss ich alles tun, um die Komponenten FC, DB und UDT1 (oder 2?) im Projekt zu haben?

    PS: Habe leider die veraltete Version 5.1!

  10. #10
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Erstelle doch bitte für Deine Fragen neue Beiträge und grabe nicht alte Sachen wieder aus...
    Gruß
    190B

Ähnliche Themen

  1. S5-95U Zählerbaugruppe 6ES5 385
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:31
  2. Zählerbaugruppe für S7-400
    Von dete im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 16:24
  3. Zählerbaugruppe FM 350-2
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:02
  4. Zählerbaugruppe FM 350-1...
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:06
  5. Zählerbaugruppe FM 350
    Von chivas im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •