    Hallo Leute.. Habe folgendes Problem. Ich muss auf einem OP-15 REAL Zahlen lesen und schreiben. Habe aber festgestellt das es keine Auswahlmöglichkeit gibt. (bei OP-17-27usw. gibt es das) Wie bekomme ich Realzahlen auf dem einfachsten Wege von meiner S7 auf das OP-15. Danke für die Hilfe..
    Zitieren Zitieren OP-15 REAL Zahlen darstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.11.2004
    Beiträge
    170
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    leider kann das OP15 keine REAL-Werte darstellen.

    Man muss sich hier anderweitig behelfen, indem man die Werte mit 10, 100 oder 1000 multipliziert (je nach gewünschter Anzahl der Nachkommastellen) und diese dann im DINT-Format mit der entsprechenden Anzahl der Nachkommastellen projektiert.
    Dies gilt für Ausgabefelder. Bei Eingabefeldern dann halt umgekehrt.

    Ist zwar umständlich, aber so gehts.

    _____________________________________________________________

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 09:47
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 09:05
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 13:11
  4. Mittelwertbildung aus REAL Zahlen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 00:46
  5. OP7 negative Zahlen darstellen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 09:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •