PID-Regler 3 Ventilatoren, FB 42,Istwertschwingungen

gita07

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

Ich muss 3 kühltürme mit dem PID-Regler von Siemens FB42 regeln.Ich habe 3 Frage.
1. Wie kann man den Ausgang,Stellwert, negieren?Ich habe den Proportionalbeiwert negiert.aber vielleicht gibt es noch andere bessere Lösungen.

2. Mein Istwert schwangen sehr oft und sehr schnell?warum kann das sein?

3. Kann jemand mir helfen mit den PID-Parameter helfen? ich finde nicht die richtige Werte.Am Studium habe ich mit Winfact(Boris) simuliert. aber ich kann das nicht mehr.Kann jemand mir helfen?

In dem KühlKreislauf 1 ging es ohne Probleme. da sind 4 ventilatoren. und die PID_Parameter sind.

P-Anteil: -1
I-Anteil: 480 s
D-Anteil: 0

aber bei dem KKL 2, schaffe ich das nicht!
hilfeee! ;)
danke!
 

Anhänge

  • KKL2 VKT_Regelstrecke4.JPG
    KKL2 VKT_Regelstrecke4.JPG
    114,6 KB · Aufrufe: 47
Hallo,

bei 1. meine ich im Kopf zu haben, daß du einfach die 0% und die 100% bei oberer Grenze" und "unterer Grenze" tauschen musst (hierzu könnte aber auch "F1" helfen)

Schwankt der Istwert wirklich oder nur in der S7?

Könnte die Regelstrecke schwingen, ohne daß irgendwas Schaden nimmt?
Dann mal nach "Regler-Optimierung" googeln (z. B. Ziegler-Nicols o. Ä.)


MfG
 
Regler

Hallo,

...
1. Wie kann man den Ausgang,Stellwert, negieren?Ich habe den Proportionalbeiwert negiert.aber vielleicht gibt es noch andere bessere Lösungen.
um den Regelsinn zu ändern negiere ich auch den P Anteil
oder willst du einen negativen Stellwert von -100.0 - 0.0 als Beispiel, dann musst du die Min / Max Grenzen entsprechend anpassen

2. Mein Istwert schwangen sehr oft und sehr schnell?warum kann das sein?
<<< weshalb ist der D-Anteil aktiv?
<<< was passiert wenn du den Regler von Hand fährst und für eine kurze dauer eine feste Stellgröße ausgibst? Sofern die bei deinem Prozess möglich ist.
Schwingt dein Istwert dann immer noch?

3. Kann jemand mir helfen mit den PID-Parameter helfen? ich finde nicht die richtige Werte.Am Studium habe ich mit Winfact(Boris) simuliert. aber ich kann das nicht mehr.Kann jemand mir helfen?
<<< Kläre erst Punkt 2

In dem KühlKreislauf 1 ging es ohne Probleme. da sind 4 ventilatoren. und die PID_Parameter sind.

P-Anteil: -1
I-Anteil: 480 s
D-Anteil: 0

Gruß Fabix
 
Regler FB42

Hallo
Es gibt ein Step7 Tool (kostenpflichitg)
"Standart PID Controll"

In diesem Programm gibt es eine Funktion zur Regleroptimierung, die dir dann die PID Werte automatisch ermittelt.
Habe damit recht gute Erfahrungen gemacht.
L.G.
 