CPU geht nicht in Stop

CrazyCat

Level-1
Beiträge
683
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende eine CPU-315-2DP. Die Cpu kann nicht mit dem Betriebsartenschalter in Stop geschaltet werden.
Die Betriebsartenauswahl in STEP7 stoppt die CPU zwar kurz, sie läuft aber sofort wieder an.

Wie kann ich dieses verdammte Ding anhalten um neue Projketierungsdaten laden zu können?
 
CrazyCat schrieb:
Ich verwende eine CPU-315-2DP. Die Cpu kann nicht mit dem Betriebsartenschalter in Stop geschaltet werden.
Die Betriebsartenauswahl in STEP7 stoppt die CPU zwar kurz, sie läuft aber sofort wieder an.

Wie kann ich dieses verdammte Ding anhalten um neue Projketierungsdaten laden zu können?

Das klingt äußerst merkwürdig. Ich würde mal ein Urlöschen probieren? Oder eben M-RES an der CPU!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du den Schalter auf Stop stellst und dort stehen läßt, muß die CPU im Stop-Zustand bleiben ansonsten ist evt. der Schalter defekt. Die Projektierung kannst du immer übertragen, Step7 stoppt die CPU bei der Übertragung und startet sie auch wieder (wird vom Manager nachgefragt).
Deine Maschine sollte danach ohnehin nicht selbsttätig anlaufen, evtl. den Not-Aus vorher betätigen.
 
Die Projektierung kann ich leider nicht übertragen. Ich bekomme die Meldung das die Cpu im falschen Zustand für die Übertragung der Daten ist.

Nach einem MRES laüft die CPU sofort wieder an, auch wenn ich manuell die FCs und FBs aus dem RAM lösche.

Kann ich irgendwie die Wiederanlaufoptionen der CPU ändern?

Gibt es andere Möglichkeiten die CPU zu stoppen?

Wie teste ich den Betriebsartenschalter?
 
Du hast dein Programm auf der Flashkarte gespeichert. Nach einem Urløschen laedt die SPS das Programm wieder von dieser Karte. Du kannst im S7 Manager auf Online gehen, alle Bausteine løschen, anschliessend die Funktion RAM To ROM starten. Danach ist alles geløscht.

Gruss, pt
 
Zurück
Oben