    Hallo alle miteinander,
    Erstelle gerade zur Kommunikation ein Programm, das Gerät benutzt eine bestimmte Adressierung.
    An diese Adressierung soll ein DB in meinem Programm angelehnt sein.
    Nun ist es so, dass ein Wert bei Adresse 3 im DB beginnen soll.
    Die letzte Bitadresse wäre 2.7, danach würde dann ein DW ab Adresse 3 kommen.
    Den kann ich aber nicht deklarieren, dort steht automatisch die 4.
    Stehe irgendwie aufm Schlauch, ich meine die Adresse 3 kann man auch irgendwie deklarieren.

    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Ungerade Adressierung im Datenbaustein  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo matziane,

    wenn Du ab dbx 3.0 ein Byte deklarierst geht es.
    Mit 'nem Word gehts nicht.

    Grüße
    Gebs

Ähnliche Themen

  1. Gerade od. Ungerade das ist hier die Frage
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 15:07
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 07:43
  3. gerade oder Ungerade Anzahl der Ausgänge
    Von Otto im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 09:17
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. ASi Adressierung
    Von capri-fan im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •