    hallo,
    muss aus fünf gleichen dbs einen realwert aus lesen. in jedem db sind 4 real werte.
    Soll aber so funktionieren dass ich db und realzahl indirekt ansprechen kann.
    indirekte adressierung für die realzahl kein problem, nur wie spreche ich den db indirekt an???
    habe cpu313 mit Simatic Manager V5.1 mit SP6
    habe irgendwo gelesen das es einen db-zeiger gibt ??? ist das ein lösungsansatz???
    danke im voraus für die mühe
    lg tanja
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung ( auch DBs möglich???)  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hi Tanja,

    in einem ANY-Pointer ist die DB-Nummer enthalten (Byte 4&5). Wenn du damit arbeitest musst du diesen entsprechend setzen. Gehst du ganz normal mit 32-Bit-Ponter ran, so machst du den DB vorher mit AUF DB[Nummer] auf. Noch Fragen? Noch würde ich ans Telefon gehen

    MfG
    André Räppel

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    danke andre
    funktioniert super

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Tanja,

    keine Ursache. Ich mag zufriedene Frauen

    André

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    SIGGI (02.02.2009)

Ähnliche Themen

  1. Indirekte Adressierung
    Von Rainer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:07
  2. Indirekte Adressierung im DB
    Von Bollo im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 07:14
  3. Indirekte-Adressierung
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 14:32
  4. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44
  5. Indirekte Adressierung mit S5!!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •