Sinumerik 840D MSST an CPU 315-2DP?

Christian_1989

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab zur Zeit ein neues Projekt, 6 Stationen Rundtakter...
Schaltschrank und Bedienpult muss alles neu gemacht werden und jetz hab ich mir gedacht ich nehme von einer alten Maschine 840d Steuerung das MSST.

Meine Frage ist: ist es möglich die Maschinensteuertafel an eine CPU 315-2DP anzubinden?

Danke!
 
Okey mit dem FB1,DB7 hats jetz nicht funktioniert... CPU geht auf STOP!

Kann man die MSST auf eine andere weise ansprechen? Wenn ja wie?

Danke!
 
Ja, per GD-Kommunikation. Dazu legt man stellvertretend für die MSTT eine S7-300-Station im selben Projekt an, definiert in NetPro je 8 Bytes Sender/Empfänger und kann dann auf diese Daten wie gewohnt per FC19/25/26 zugreifen.
Es gibt beim Siemens auch ein Beispiel dazu, kost aber was ...

Grüße von HaDi
 
Jub stimmt genau GD.
Ich hab jetzt in einem Projekt 2 CPU´s eingefügt. Eine für die Steuerungsaufgabe, ganz normal und eine andere für die "MSST".

Dann in NetPro die beiden CPUs mit MPI verbunden und eine GD-Tabelle angelegt!

GD-Tabelle:

CPU MSST
EB0:8 >EB0:8 "8Byte Eingänge"
>AB0:8 AB0:8 "8Byte Ausgänge (LED´s)

Funktioniert jetzt perfekt! :ROFLMAO:

Die Doku hab ich mit angefügt! Die ist so nicht erhältlich, hat mir ein Siemens Mitarbeiter vom Servies geschickt weil sie so nicht mehr in der normalen Doku drin ist!
 

Anhänge

  • MSTT über GD.pdf
    749,6 KB · Aufrufe: 58