    Hallo!

    Hab mal ne ganz dumme Frage: (so ist das halt mit Anfängern)
    Was ist die Verbindungs-ID?
    Ich möchte eine Verbindung zischen zwei S7-300 aufbauen. Laut einem Programmbeispiel sollte die Verbindungs-ID die Nummer der Verbindung sein und irgendeine einstellige Zahl.
    Wenn ich nun auf meine PB-Verbindung gehe, an der beide Steuerungen hängen, so steht dann dort aber
    S7-Subnetz-ID:00A2-0004
    Ist dann die Verbindungs-ID 4 oder bin ich da komplett am Holzweg?

    mfg mephisto
    __________________________

    Zitieren Zitieren Was ist die Verbindungs-ID?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Mephisto!

    Die Subnetz-ID hat nichts mit der Verbindungs-ID zu tun.
    Die Verb.-ID findest Du im Net-Pro. Wenn Du dort auf eine CPU clickst, siehst Du in der Tabelle
    im unteren Teil des Fensters alle Verbindungen, die diese SPS hat.
    In der Spalte "Lokale ID" sind die ersten 4 Ziffern die Verbindungs-ID (HEX)

    Grüße
    Gebs

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    Mephisto (19.10.2011),svenhuber (03.11.2016)

  4. #3
    Avatar von Mephisto
    Mephisto ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2010
    Beiträge
    144
    Danke
    18
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Heureka!

    Ich hab überhaupt keine Verbindung projektiert gehabt. Hätt gedacht, es reicht, wenn die Steuerungen in NetPro verbunden sind. Das mit der Verbindungseinstellung hab ich total vergessen.

    Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ne Verbindungs-ID ist. Großes Danke!

    mfg mephisto
    __________________________


Ähnliche Themen

  1. Verbindungs - und Transfereinstellungen
    Von Norman.fer im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 08:32
  2. Verbindungs problem mit panelop177db
    Von zvende im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 13:42
  3. Mp370 verbindungs problem
    Von crazygerman im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 12:56
  4. Verbindungs Problem
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 17:15
  5. Profibus Verbindungs-Problem 4002
    Von RealJoe im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 14:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •