    Hallo Kollegen,
    ich habe eine SINUMERIK 840C mit 611 digitalen Antrieben.
    Die Steuerung soll auf 840Di sl umgebaut werden.
    Powermodul 6SN1123-.... mit Regelbaugruppen 6SN1118-....
    Die Bauteile des Schaltschrankes sollen weiter benutzt werden,Retrofit.
    Wie kann ich diese in den DP-Bus an eine 840Di sl einbinden?
    Gibt es eine Anschaltbaugruppe welche man vorschalten muss?

    Danke für Informationen.
    Zitieren Zitieren SINUMERIK 840Di sl  

  2. #2
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.335
    Danke
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge

    Standard

    Einfach mal bei Siemens anrufen

  3. #3
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi
    Zitat Zitat von SINUMERIK Beitrag anzeigen
    Die Steuerung soll auf 840Di sl umgebaut werden.
    Meinst du wirklich 840Di sl ?

    Oder die 840Di pl ?

    B.z.w. 840Dpl



    Frage: Hast du schon Erfahrung mit dem Retrofit von Sinumerik-Steuerung ?


    Gruß Karl
    Karl

  4. #4
    Registriert seit
    03.09.2004
    Ort
    Münster
    Beiträge
    193
    Danke
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo Sinumerik,

    habe schon 12 Anlagen auf 840 DI sl umgebaut. Die CNC-Steuerung hat
    genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
    Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet! Habe die 840 DI sl auch mit Bosch-Rexroth Antrieben schon 2 Jahr am laufen.
    Bis dann mal

    Martin

  5. #5
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Hallo Sinumerik,

    habe schon 12 Anlagen auf 840 DI sl umgebaut. Die CNC-Steuerung hat
    genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
    Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet! Habe die 840 DI sl auch mit Bosch-Rexroth Antrieben schon 2 Jahr am laufen.
    War dies eine Werkzeugmaschine?
    Das ist ja echt interessant wir schaffen es noch nicht.


    bike

  6. #6
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi
    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet!
    O.K. Richtig , das sollte funktionieren.



    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Die CNC-Steuerung hat
    genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
    Und wie heisst dieser DP nach 611-Antriebsbus-Koppler ?


    Schau doch mal in eines deiner Projekte und nenne und die Baugruppe hierfür.


    Gruß Karl
    Karl

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:

    bike (23.10.2011)

Ähnliche Themen

  1. Alte Sinumerik 3G
    Von kernbrn im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 20:00
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:28
  3. MPI Verbindung zum MCI Board aus 840di
    Von robolab im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:17
  4. Sinumerik
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:04
  5. Sinumerik NCU 572.3
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 08:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •