Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35

Thema: Pumpe_A oder Pumpe_B mit Timer,HILFE :-(

  1. #1
    Registriert seit
    24.10.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum
    ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben. wenn ich pumpe a einschalte und dann pumpe b einschalte, soll nach 3 sekunden die pumpe a ausgehen. wenn ich als erstes die pumpe b einschalten und dann die pumpe a soll nach 3 sekunden die pumpe b ausgehen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter wie ich das machen soll.
    So sieht mein Programm bis jetzt aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen

    U Wasserpumpe.EIN
    SPB wp01
    //;
    U Wasserpumpe_B.EIN
    SPB wp02
    SPA ende
    //;
    wp01: U Wasserpumpe_B.EIN
    FR T 1
    L S5T#3S
    SE T 1
    U T 1
    SPB wp03
    SPA ende
    wp03: L 0
    T Wasserpumpe.STATUS

    SPA ende

    wp02: U Wasserpumpe.EIN
    FR T 1
    L S5T#3S
    SE T 1
    U T 1
    SPB wp04
    SPA ende
    wp04: L 0
    T Wasserpumpe_B.STATUS

    ende: NOP 0
    Zitieren Zitieren Pumpe_A oder Pumpe_B mit Timer,HILFE :-(  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Nur beim Überfliegen fallen 2 Dinge ins Auge:

    1. Das geht auch ohne Sprünge. Sprünge sollte man bei so etwas nicht einsetzen!
    2. T1 wird mehrfach verwendet. Das geht schief...
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #3
    hubert18 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    danke schonmal. das problem ist, das ich die funktion mit der pumpeb nicht habe sondern immer nur pumpe a.

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Das Problem ist, dass Du die Hilfestellung nicht umsetzt...
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  5. #5
    hubert18 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ????????
    U Wasserpumpe.EIN
    U Wasserpumpe_B.EIN
    FR T 1
    L S5T#3S
    SE T 1
    U T 1
    SPB e
    SPA ende
    e: L 0
    T Wasserpumpe.STATUS


    U Wasserpumpe_B.EIN
    U Wasserpumpe.EIN
    FR T 5
    L S5T#3S
    SE T 5
    U T 5
    SPB z
    SPA ende

    z: L 0
    T Wasserpumpe_B.STATUS
    ende: NOP 0

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Wenn T1 nicht abgelaufen ist, wird immer ans Ende gesprungen. Dann passiert gar nichts mehr. Warum willst Du unbedingt springen???
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  7. #7
    hubert18 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    U Wasserpumpe.EIN
    U Wasserpumpe_B.EIN
    FR T 1
    L S5T#3S
    SE T 1
    U T 1
    SPB e
    SPA zwi
    e: L 0
    T Wasserpumpe.STATUS


    zwi: U Wasserpumpe_B.EIN
    U Wasserpumpe.EIN
    FR T 5
    L S5T#3S
    SE T 5
    U T 5
    SPB z
    SPA ende
    z: L 0
    T Wasserpumpe_B.STATUS

    ende: NOP 0

    wenn ich das so mache, gehen ja beide pumpen aus

  8. #8
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Warum willst Du unbedingt springen???
    Komplett beratungsresistent!
    Gruß
    Michael

  9. #9
    hubert18 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Tut mir leid, aber irgendwie werde ich nicht schlau

  10. #10
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was Dir Tigerente sagen wollte ist, dass Du dafür an und für sich (zumindestens für den Ablauf) keine Sprünge benötigst.
    Wenn Du etwas Verzögert abschalten willst, ist das ganze wahrscheinlich einfacher, wenn Du das Zeitglied mit genau dieser Funtkion verwendest.
    Gruß
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Dringende Hilfe Com Profibus 3.0 oder 3.?
    Von mucwendel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 00:06
  2. IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:23
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 22:10
  4. Timer Restwert anzeigen Hilfe !!!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 15:52
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 08:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •