Hallo Forum
ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben. wenn ich pumpe a einschalte und dann pumpe b einschalte, soll nach 3 sekunden die pumpe a ausgehen. wenn ich als erstes die pumpe b einschalten und dann die pumpe a soll nach 3 sekunden die pumpe b ausgehen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter wie ich das machen soll.
So sieht mein Programm bis jetzt aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-(
U Wasserpumpe.EIN
SPB wp01
//;
U Wasserpumpe_B.EIN
SPB wp02
SPA ende
//;
wp01: U Wasserpumpe_B.EIN
FR T 1
L S5T#3S
SE T 1
U T 1
SPB wp03
SPA ende
wp03: L 0
T Wasserpumpe.STATUS
SPA ende
wp02: U Wasserpumpe.EIN
FR T 1
L S5T#3S
SE T 1
U T 1
SPB wp04
SPA ende
wp04: L 0
T Wasserpumpe_B.STATUS
ende: NOP 0
ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben. wenn ich pumpe a einschalte und dann pumpe b einschalte, soll nach 3 sekunden die pumpe a ausgehen. wenn ich als erstes die pumpe b einschalten und dann die pumpe a soll nach 3 sekunden die pumpe b ausgehen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter wie ich das machen soll.
So sieht mein Programm bis jetzt aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-(
U Wasserpumpe.EIN
SPB wp01
//;
U Wasserpumpe_B.EIN
SPB wp02
SPA ende
//;
wp01: U Wasserpumpe_B.EIN
FR T 1
L S5T#3S
SE T 1
U T 1
SPB wp03
SPA ende
wp03: L 0
T Wasserpumpe.STATUS
SPA ende
wp02: U Wasserpumpe.EIN
FR T 1
L S5T#3S
SE T 1
U T 1
SPB wp04
SPA ende
wp04: L 0
T Wasserpumpe_B.STATUS
ende: NOP 0