Hallo!
ich benutzte Step7 zum ersten Mal.
ich habe folgendes Problem... 3 Behälter sollen über jeweils 1 Vnetil abgefüllt werden. Alle Behälter haben gleiche Eigenschaften (Max und Min). es muss immer ein "Min" Flüssigkeit im Behälter sein und der Max darf beim Abfüllen nicht überschritten werden.
wie man jedes Behälter einzeln abfüllt habe ich realisiert. aber ich würde gerne wissen, ob eine Funktion gibt, mit der man alle 3 Behälter abfüllen kann (die Behälter haben doch die gleichen Eigenschaften), in dem man nur die Eingänge(Parameter) je nach Wünsch ändern kann.
ich danke euch für eure Hilfe
 
nimm das, was du für einen behälter programmiert hast, pack es in einen FC und ersetze alle globalen daten durch schnittstellen signale...

evtl. ist auch ein FB schön, sollte geprüft werden.
 
was sind die schnittstellen signale hier? Adressen?
danke

variablenübersicht, oben im editorfenster

In der Variablenübersicht können Sie Variablen und Bausteinparameter bearbeiten.
Es stehen verschiedene Abschnitte für die unterschiedlichen Parameterarten zur Verfügung. Die Anzahl der dargestellten Abschnitte ist abhängig von der Art des bearbeiteten Objekts (z.B. S7-Baustein, Zustandsgraph, Ablaufkette).


Abschnitt zur Deklaration von:
IN Eingangsparametern
OUT Ausgangsparametern
IN_OUT Durchgangsparametern
STAT Statischen Daten (allerdings nur bei Funktionsbausteinen (FB)).
TEMP Temporären Daten
RETURN Beinhaltet den Rückgabewert (RET_VAL) einer Funktion (FC)
 