    Hallo

    Habe ein s7 Programm das mir plötzlich in diversen Netzwerken der
    Bausteine nur mehr in AWL anzeigt obwohl diese in FUP erstellt
    worden sind. An den Bausteinen wurde nichts verändert, lediglich online
    beobachtet. Ein vergleich mit einem anderen Netzwerk zeigt genau identische
    Angaben (sprünge, nop0 .....), dies läst sich jedoch ohne Probleme von AWL nach FUP umstellen.
    Wie kann ich die anderen Netzweke/Bausteine wieder umstellen??

    Danke

    step7 5.4

    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren Fup plötzlich nur mehr AWL  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Schau Mal in den Einstellungen, ob Du die Typüberprüfungen von Operanden eingeschaltet hast bzw. ob alle Parameter mit passenden Datentypen versorgt sind.
    Gruß
    Michael

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    Pittie (26.10.2011)

  4. #3
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Algund
    Beiträge
    221
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ m ott


    waren die Datentypen die falsch in der Symbolik waren.
    von WORD nach INT umgestellt und schon funktioniert’s.

    Danke

    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT

Ähnliche Themen

  1. OP277 plötzlich keine Meldungen mehr
    Von Mario.mare im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 12:13
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 22:11
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 22:59
  4. DB plötzlich gelöscht...CPU 313C-2DP
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 15:35
  5. s7-200 kommuniziert plötzlich nicht mehr
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •