CPU314C-2DP HW-Konfig

WolleB

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo User,

derzeit verwende ich eine CPU-314C-2DP.
Nun habe ich das Problem, dass ich die ersten zwei Eingangsbytes (z.B. EB0 und EB1) der Grundbaugruppe nicht in der Software empfange.
Das dritte EIngangsbyte (z.B. EB2) empfange ich aber.

Die Eingänge sind eigentlich korrekt verdrahtet und die LED´s an der Baugruppe gehen auch entsprechend an. Nur wenn ich ein EIngangsbit oder das Byte abfrage im SimaticManager, dann sind alle Eingänge "FALSE".

Woran kann dies liegen???


Vielen Dank für Tipps.
 
Hast du noch andere E/A- Baugruppen im Projekt, die diese Adressen belegen? Schande über mich! Geht doch gar nicht!
Im HW- Konfigurator gibt es oben den Button "Adressübersicht", der 3. von rechts.

Ansonsten in der HW Konfiguration kontrollieren, ob E- Adresse 0...1 eingestellt wurde.

Ich gehe mal davon aus, das im SPS- Projekt die Eingangs- Adressen nicht umkopiert werden.....
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also in der Software kopiere ich eiegentlich keine Eingänge irgendwie um.
Die Adressen sollten soweit auch passen.
Hab noch mehrere IO Karten an der SPS sowie einen DP-Teilnehmer. Aber haben alle unterschiedliche Adressen, daher fehlt mir hier der Lösungsansatz.

Anbei die Konfiguration.
 

Anhänge

  • ScreenShot 524 Siemens [wird ausgeführt] - Oracle VM VirtualBox.png
    ScreenShot 524 Siemens [wird ausgeführt] - Oracle VM VirtualBox.png
    25,8 KB · Aufrufe: 17
Kann es sein, dass Du in der CPU noch Technologiefunktionen aktiv hast?
Die nutzen einen Teil der normalen Eingänge, die somit nicht mehr regulär verwendet werden können.
 
Das vielleicht?

Bitte prüfen Sie bei folgenden CPUs
  • 313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),
  • 313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),
  • 313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0),
  • 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),
  • 314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0),
ob auf PIN 1 die 24V-Versorgungsspannung geschaltet ist. Die LEDs selbst werden durch den Eingangsstrom angesteuert. Zur weiteren Verarbeitung sind an PIN 1 die 24V erforderlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Bei der Konfiguration ist bei der 314 2DP das EB 0 Anschluss 2-9 und das EB 2 befindet sich auf den ersten Modul der CPU Anschluss 22-29 neben den Analogen Ein und Ausgängen.
Das soltest du mal Prüfen.

Mcop2001de
 
Das vielleicht?

Bitte prüfen Sie bei folgenden CPUs
  • 313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),
  • 313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),
  • 313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0),
  • 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),
  • 314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0),
ob auf PIN 1 die 24V-Versorgungsspannung geschaltet ist. Die LEDs selbst werden durch den Eingangsstrom angesteuert. Zur weiteren Verarbeitung sind an PIN 1 die 24V erforderlich.

Ich würde einen Kaffee drauf verwetten, dass es das ist...:sc1:
 
Zurück
Oben