Leitrechneranbindung cp?

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt muss ich hier nachfragen, bei uns scheiden sich die Geister. Ich will mit meiner CPU 315 2 PN/DP über Ethernet mir einem Leitrechner Daten austauschen. Brauche ich einen CP oder geht das direkt über Profinet und wenn ja wie kann ich diese projektieren, auch vielleicht über Open Communication Wizzard?
Danke
 
Das geht über die PN-SS der CPU, die Projektierung ist am einfachsten mit dem Wizard. Es sind unterschiedliche Protokolle möglich, TCP, UDP, ISO on TCP, Profinet.

Gruß
Kaulquappe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht über die PN-SS der CPU, die Projektierung ist am einfachsten mit dem Wizard. Es sind unterschiedliche Protokolle möglich, TCP, UDP, ISO on TCP, Profinet.

Gruß
Kaulquappe

ich habs mit dem Wizzard jetzt versucht, aber der findet keine Verbindungen. Was mache ich falsch?
 
was läuft denn auf deinem "Leitrechner" überhaupt für eine Software ?

Wenn dort z.B. WinCC oder ähnliches läuft, dann brauchst du in der S7 gar nichts projektieren oder einstellen. Das System greift dann quasi genauso zu, wie auch ein Programmiergerät auf die S7 zugreift - da stellst du ja auch nichts weiter in der S7 ein.

Weiterhin gilt:
Bei der PN-CPU werden die S7-Verbindungen mittels Net-Pro projektiert. Den Open Communication Wizard benötigts du nur für die "Offene Kommunikation" via TCP oder UDP.
 