Hallo an Alle,

ich habe eine CPU 315-2PN/DP ,die ich schon laut dem Konfigurationsprozess im KW konfiguration angelegt habe und ich will die neu Konfiguration durch den Ladenbefehl auf der Funktionleiste in den IO Controller laden .Aber eine Fehlermeldung "Online:Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden "taucht auf.
PS:alle LEDS blinken was nicht normal ist !!!
woran kann das Problem liegen ??

Danke im Voraus für ihre Anworte
 
Alle LED`s Blinken: SPS läuft nicht

"Online:Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden ": die Datenverbindung zwischen PG und Steuerung funktioniert nicht, diese überprüfen. Am Besten im Simatic Manager den 3. Button von links "Erreichbare Teilnehmer" drücken. Solange hier kein Teilnehmer angezeigt wird, gibt es keine Verbindung zur Steuerung und damit auch keine Datenübertragung.

Eventuell an der CPU direkt en urlöschen durchführen. Viel Erfolg!
 
Danke Pittie!

ich versuche das Speichermodul zu löschen bzw die Speicherkarte zu formatieren
und mal sehen ob alles wieder in Ordung wird .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmals ,

ein Zurücksetzen der CPU in den Auslieferungszustand und eine initialisierung der MMC haben mir nicht geholfen .
ich habe keine leere MMC der gleiche Art.wird es ein Problem geben ,wenn ich eine andere MMC reinstecke ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein 64kB MMC reicht. Muss nur leer sein.
die MMC meiner CPU 315-2PN/DP hat folgende Beschreibung:
512 kb sc-x1 ES:01;6ES7953-8LJ20-OAAO
und die andere ,die ich zur verfügung habe,hat folgende Beschreibung :
128 kB sc-VD ES :02 ;6ES7953-8LG11-OAAO

Die Frage lautet: wird es kein Kopaktibilitätsproblem bestehen ,wenn ich die zweite oben gennante MMC benutze ?