Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: 2 x Pt100 auf Temperaturdifferenz überwachen

  1. #1
    Registriert seit
    21.01.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    möchte einen 2-fach Pt100 Fühler (1 Messspitze mit 2 Fühlern) auf Temperaturdifferenz mit einer S7-315 überwachen. Die Fühler sind je von 0-200°C skaliert und hängen an 2 Analogeingängen mit je 4-20mA. Wenn die Temperatur der Fühler +/- 0,5°C abweicht soll eine Störung ausgegeben werden. Das heißt dann eines der beiden Temperaturelemente ist außerhalb seiner Toleranz. Wie kann ich dies realisieren. Danke.

    MfG
    sps-fuzzy
    Zitieren Zitieren 2 x Pt100 auf Temperaturdifferenz überwachen  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2010
    Beiträge
    335
    Danke
    3
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sps-fuzzy Beitrag anzeigen
    Hallo,
    möchte einen 2-fach Pt100 Fühler (1 Messspitze mit 2 Fühlern) auf Temperaturdifferenz mit einer S7-315 überwachen. Die Fühler sind je von 0-200°C skaliert und hängen an 2 Analogeingängen mit je 4-20mA. Wenn die Temperatur der Fühler +/- 0,5°C abweicht soll eine Störung ausgegeben werden. Das heißt dann eines der beiden Temperaturelemente ist außerhalb seiner Toleranz. Wie kann ich dies realisieren. Danke.

    MfG
    sps-fuzzy
    Kannst ja Fühlerwert 1 von Fühlerwert 2 oder umgekehrt subtrahieren wenn das ergebnis größer 5 oder kleiner -5 ist gibts eine Fehlermeldung!
    Mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!

  3. #3
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Code:
    L Fühler1_Istwert
    L Fühler2_Istwert
    -R
    ABS
    L 0.5
    >=R
    S Störung
    Geändert von Lars Weiß (31.10.2011 um 11:10 Uhr)
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  4. #4
    sps-fuzzy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.01.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    danke geht.


    L Fühler1_Istwert
    L Fühler2_Istwert
    -R
    ABS
    L 0.5
    >=R
    = M13.0

    L Fühler2_Istwert
    L Fühler1_Istwert
    -R
    ABS
    L 0.5
    <=R
    = M13.1

    Gruß
    sps-fuzzy
    Geändert von sps-fuzzy (31.10.2011 um 12:41 Uhr) Grund: Formatierung

Ähnliche Themen

  1. MPI-Verbindung überwachen
    Von TimoB im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 12:18
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  3. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  4. SPS auf RUN überwachen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 11:37
  5. DP Kommunikation überwachen
    Von Vatter im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •