    Hallo zusammen!

    Seit gestern arbeite ich mit TIA v11 Professional. Sieht soweit auch garnicht schlecht aus. Etwas überladen, aber man findet sich schnell zurecht.

    Jetzt scheitere ich aber daran, eine neue Profilschiene per Profibus anzuschalten. Wenn ich das Interfacemodul platzieren möchte, zeigt der nur den durchgestrichenen Kreis (nicht möglich).
    Hat jemand von Euch eine Ahnung, wo das Problem liegt?
    Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich diese Art von Anschaltung bisher noch nie genutzt habe.

    Schnittstellen an der CPU315-2DP sind alle vernetzt.

    Gruß vom Sebastian
    Zitieren Zitieren TIA v11: Interfacemodul einfügen?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Die Bestellnummer von dem Interfacemodul wäre hilfreich.
    Gruß
    Michael

  3. #3
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2008
    Beiträge
    108
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Es handelt sich um ein IM153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0).
    Gleiches Problem besteht aber auch mit allen anderen...

  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Ich war etwas verwirrt, weil Du von Profibus geschrieben hast. Die IM lassen sich nur auf Steckplatz 2 (also unmittelbar rechts neben der CPU) stecken.
    Gruß
    Michael

  5. #5
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2008
    Beiträge
    108
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Jetzt bin ich etwas verwirrt.
    Ich möchte mit diesem Teil über Profibus eine weitere Profilschiene mit meiner CPU verbinden.

  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Sorry, Verwechslung meinerseits.
    Ich war gerade gedanklich bei den Anschaltung IM360 und co.
    Gruß
    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Einfach am Profibus eine ET200M Station anlegen, dann kommt eine Auswahlliste und da wählst Du Deine IM aus und dann bekommst Du automatisch eine Profilschiene mit platzierter IM.
    Gruß
    Michael

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    sk1rie (02.11.2011)

  9. #8
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2008
    Beiträge
    108
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Komische Herangehensweise. Wieso geht das auch nicht aus der anderen Richtung?

    Hat aber funktioniert. 1000 Dank.

  10. #9
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Daran ist nichts komisch:
    Die zweite Profilschiene gehört - über IM360/361 bzw. 365 - verbunden immer noch zur CPU während eine ET200M über Profibus ja nur einen Slave darstellt.
    Gruß
    Michael

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    roman06 (23.05.2017)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 12:20
  2. SFB einfügen
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:44
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 11:02
  4. FC 105 einfügen
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 15:46
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 19:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •