Hallo Leute,

habe eine NetLink-Pro von Detalogic. Auf eine S7-224 1.21 kommt ich mit dem Adpater mit einer Baudrate von 9,6kBit/s problemlos drauf. Steck ich aber an den Busstecker vom Adpater eine TD200 an, so komme ich nicht mehr auf die S7-200 drauf. Es werden immer nur Adressen von 1-126 gefunden oder zwei unbekannte Teilnehmer. Habe schon den Bustimeout auf 30000ms gesetzt. Hat aber leider nichts gebracht auch eine Firmware-update von V1.52 auf V1.59 brachte keiner Verbesserung. Hat einer so ein ähnliches Problem mit diesem Adapter auch schon gehabt?
PS: eine Verbindung zu einer S7-300 über MPI oder DP funktioniert auch bei angesteckten Bediengerät ohne Probleme.

Habe im Anhang die Informationen zum Adapter
 

Anhänge

  • NetLink-Pro.JPG
    NetLink-Pro.JPG
    20,4 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hab nun mal ein paar Screenshots gemacht.
Am TD200 ist folgendes eingestellt:
Baudrate: 9,6kBit/s
TD200-Adresse: 1
S7-200-Adresse: 2
Höchste Teilnehmeradresse: 31
GAP-Faktor: 10

Die Einstellungen der S7-200 ist als Bild angehängt. Auch habe ich ein paar Bilder von den Einstellungen des Adapters und den Diagnosedaten gemacht.
Der Busabschlusswiederstand am NetLink-Pro steht auf ON. Das TD200 ist direkt hinten auf die PG-Schnittstelle des NetLink-Pro aufgesteckt. Zieht also durch diesen die Spannung.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
 

Anhänge

  • Buseinstellungen_PPI.JPG
    Buseinstellungen_PPI.JPG
    26,7 KB · Aufrufe: 18
  • Systemdatenbaustein_S7200_Kommunikation.JPG
    Systemdatenbaustein_S7200_Kommunikation.JPG
    65,5 KB · Aufrufe: 15
  • Busparameter_PPI_mit_TD200_Fehlermeldung.JPG
    Busparameter_PPI_mit_TD200_Fehlermeldung.JPG
    11,7 KB · Aufrufe: 14
  • Busparameter_PPI_ohne_TD200.JPG
    Busparameter_PPI_ohne_TD200.JPG
    23,8 KB · Aufrufe: 14
  • Optionen_ACCOn_S7-NLPro PPI.JPG
    Optionen_ACCOn_S7-NLPro PPI.JPG
    34,2 KB · Aufrufe: 13
Ohne jetzt die restliche Verkabelung und ggf. weitere Abschlusswiderstände zu kennen, einmal eine Frage: Wie verhält sich das bei ausgeschaltetem Abschlusswiderstand am ACCON-NetLink-PRO compact?
 
Hallo,
habe den Abschusswiederstand am Accon NetLink Pro auch schon ein bzw. ausgeschalten. Ich könnte keine Veränderung fesstellen. Kommt jedesmal die selbe Meldung, das keine Verbindung aufgebaut werden kann. Das Problem hab ich nur beim PPI Betrieb, wenn ein Bediengerät (TD200) angesteckt ist.
 
Hallo,

zum TD200 geht das Standardkabel, welches beim TD200 mitgeliefert wird. Hatte aber auch schon auch mal ein anders Kabel probiert, was aber keine Verbesserung brachte.
Eine Option wäre das TD200 mit einem Standard Profibuskabel anzubinden. Allerdings müsste man das das TD200 separat mit Spannung versorgen. Dies entspricht aber auch nicht dem normalen Einbau im Schaltschrank.
Mich wunder halt nur, wenn ich einen CP5512 von Siemens verwende, das es da funktioniert.
 
Dann "saugt" momentan der ACCON-NetLink-PRO und das TD an der Schnittstelle der 200er. Dies ist bei der CP5512 definitiv nicht der Fall. Bitte einmal den NetLink separat mit Spannung versorgen und noch einmal testen.
Gebe das Ganze jedenfalls mal an unseren Support weiter. Eventuell wissen die etwas über das Phänomen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau, es saugen bei die Spannung aus der selben Schnittstelle.
Beim CP5512 ist es richtig, den hier bekommt der CP die Spannung vom Laptop (über den PCMCIA Slot).

Habe nun den NetLink-Pro mit 24V über den Spannungsanschluss versorgt. Aber das Problem bleibt weiter bestehen. Solbald das TD200 angeschlossen ist, findert der nichts mehr.
Das wäre schön. Vielleicht ist ja das was bekannt oder es gibt eine neuere Firmware, welche das Problem gehebt.
 
Ich hatte das gleiche Problem mit einer S7-200 an der ein OP77B über PPI angeschlossen war.
Leider hatte ich die Maschine nicht so lang zur Hand um da mit dem Netlink viel rumzuspielen.
Bis auf ein paar "kleine Problemchen" mit der 200er hat mir der Netlink aber noch überhaupt keine Probleme gemacht.
 
Habe gerade einen NetLink-Pro mit einem TD200 an einer S7-226 gehängt und den Diagnose-Test in der PG/PC-Schnittstelle gemacht und folgendes Ergebnis erhalten:
TD200_PPI_NLPro.JPG

D.h. die Sache funktioniert also im Normalfall.
- Eventuell mal über das Webinterface des NetLink-Pro prüfen ob Parameter verwendet werden die das Problem verursachen (z.B. RFC1006=ON,...).
- LED-Status am NetLink-PRO prüfen. Zweite LED sollte nicht dauerhaft an sein.
- Bus-Adressen prüfen, eventl. mal Busadresse des NetLink-pro ändern.
- Busverkabelung prüfen bzw. ändern
- Bus-Einstellungen am TD200 prüfen (Sollte gleich wie beim NetLink-Pro sein)
- NetLink-Pro Neustarten
- PC Neustarten

VG Hanns-Joerg Renschler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habs heute nochmal probiert.
Habe auch ein paar Screenshort's vom Webinterface angefügt.

Des weiteren ist mir beim Testen noch was aufgefallen. Habe etwas mit der Busadresse und Timeout vom Adapter beim PPI-Protokoll etwas rum gespielt.
Dabei ist mir aufgefallen, das er ab eine Busadrese von ca. 9 und einem Timeout von 2000ms (19995ms) einigermaßen funktioniert.
Er funktioniert aber bei dieser Einstellung auch nicht 100%. Ab und an findet er die Teilnehmer, ein anders mal bricht er mit der Fehlermeldung 313 (Eigene Adresse >HSA) ab.
An was kann das noch liegen?

Nochmal kurz zum Aufbau. Eine CPU224 V1.21. An dieser Schnittstelle ist der Profibusstecker vom NetLink-Pro angeschlossen. An der PG-Schnittstelle dieses Probussteckers ist das TD200 mit dem Standardkabel von Siemens angeschlossen.
Der NetLink-Pro Adapter wird über eine Cross-Over Kabel mit dem Laptop verbunden.
Müsste also normal gehen.
 

Anhänge

  • Status-NetLink-Pro.jpg
    Status-NetLink-Pro.jpg
    89,2 KB · Aufrufe: 18
  • CONFIG-NetLink-Pro.jpg
    CONFIG-NetLink-Pro.jpg
    151,8 KB · Aufrufe: 13
  • Fehler NetLink-Pro.jpg
    Fehler NetLink-Pro.jpg
    11,8 KB · Aufrufe: 12
  • Diagnose NetLink-Pro.jpg
    Diagnose NetLink-Pro.jpg
    24,2 KB · Aufrufe: 11
  • Fehler 313.jpg
    Fehler 313.jpg
    12,7 KB · Aufrufe: 9
Hallo Hanns-Joerg

wollte nur mal nachfragen, ob sich aus meinen Screenshots irgenwelche Fehleruhrsachen ergeben?
Die Situation ist immer noch die gleiche. Wenn beide dran hängt, dann funktioniert es leider nicht 100%.
Was ist bei dir alles eingestellt, da es bei dir ja funktioniert?
Wäre für jeden Ratschalg dankbar.
 
Wir werden nächste Woche (ich hoffe das passt in der Vormessewoche noch rein) das Ganze weiter analysieren und dann das Ergebnis hier einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hanns-Joerg,

das wäre Super, wenn das noch klappen würden. Den irgendwas muss bei mir ja nicht stimmen, wenn es bei dir geht.
Ich hoffe man kann aus den gesendeten Informationen schlüße ziehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sache verhält sich etwas vertrackt. Wir müssen uns das noch genauer anschauen.
Folgende Einstellungen im S7-Net haben bei mir mit "MicroWin" funktioniert:
Die "Diagnose" in der PG/PC-Schnittstelle hat jedoch damit nicht funktioniert!!

Zugangspunkt der Applikation:
Micro/Win -> ACCON-S7Net NLPro(PPI)

Adresse: 20 (Eigene Adresse)
maximales Timeout: 99990
9,6kBit/s
HSA 31
kein Advanced PPI

TD200: Adresse 1
S7-200: Adresse 2

VG Hanns-Joerg Renschler
 