Hallo

SPS: S7-200 CPU 226
Software Microwin V4.0

Folgendes Problenm:
In einem Wasserbad sollen Flaschen auf eine bestimmte Temperatur erhitzt werden. Dazu sind an einer Endloskette Halterungen montiert an welche die Flaschen automatisch befestigt und nach Durchlauf durch das Wasserbad wieder gelöst werden.
Nun soll mittels Lichtschranken der Einlauf und der Auslauf der Flaschen überprüft werden um festzustellen, ob Flaschen im Wasserbad verloren gegangen sind. Über den Antrieb bekommen ich ein Signal wann die Flaschen in Abfrageposition ist, um dann mit der Lichtschranke abzufragen ob ein Flasche an der Halterung ist (Signal 1 ) oder ob keine Flasche (Signal 0 ) an der Halterung ist.
Diese Signalzustände will ich nun durch ein Schieberegister schieben um Unterschiede zwischen Flascheneinlauf und Flaschenauslauf festzustellen.
An der Kette sind ca.360 Halterungen für Flaschen montiert.
Das Schieberegister in Microwin erlaubt aber nur 64 Positionen

Wie kann ich ein Schiebregister mit 360 Positionen programmieren?

Vorerst mal Danke

Gru? JO_SPS
 
Du kannst doch z.B. mit SHL_DW ein Doppelwort schieben. Für mehr als 32 Bit reihst Du die Doppelwörter aneinander. Das letzte Bit aus dem 1. Schieberegister schiebst Du an den Anfang des 2. Doppelworts usw... Mit 12 Doppelwörtern hast Du Deine 360 Positionen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jo_SPS,
es gibt auch die Möglichkeit es ganz ohne Schiebregister zu machen.

Du könntest die Anzahl Flaschen auf der Kette auch mit einem Zähler überwachen.
Die Lichtschranke am Eingang des Wasserbads würde den Zähler inkrementieren. (hochzählen)
Und die Lichtschranke am Ausgang würde den Zähler dekrementieren. (runterzählen)

Beim Befüllen des Wasserbads, würde der Zähler erst bis z.B. 300 hochlaufen.
Wenn dann die ersten Flaschen das Bad wieder verlassen, bekommst du jedes Mal einen
Impuls von Eingang und einen Impuls vom Ausgang. Der Zähler bleibt also auf 300 stehen.

Wenn jetzt plötzlich '302' im Zäher steht, bedeutet das dass 2 Flaschen im Bad verblieben sind.
Beim Leerfahren der Kette muss der Zähler auch wieder bis auf '0' zurücklaufen.
Wenn der Zähler nur bis '3' zurückläuft, sind 3 Flaschen im Bad verloren gegangen.

Die genaue Anzahl der Flaschen auf der Kette im Wasserbad muss natürlich bekannt sein.

Gruß