Fehlersuchanleitung für E-Mail-Versand WinCC flex >> Scalance S613 >> Fritzbox >> web

Jochen

Level-1
Beiträge
131
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlersuchanleitung für E-Mail-Versand WinCC flex >> Scalance S613 >> Fritzbox >> web

Hallo,

ich versuche gerade, von einem TP177B eine E-Mail zu versenden.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:

Als SMTP-Server möchte ich zu testzwecken den Mailserver von GMX mit Authentifizierung verwenden. Die Adresse, die ich anschreibe ist ebenfalls eine GMX-Adresse.

Die Hardwarekonfiguration ist wie folgt:

TP177B ---> IM151-8F ---> Scalance S613 ----> FritzBox 7390 ----> Internet

Den Scalance habe ich drin, um mit VPN auf die Anlage mit dem Softnet Security Clienet zu kommen. Das funktioniert. Nun will ich den Mailversand über den Scalance und über die Fritzbox hinweg ermöglichen. Natürlich soll nur für die Ausgehende SMTP-Verbindung eine Portweiterleitung realisiert werden, so dass keine Möglichkeit besteht, darüber ohne die VPN-Benutzung von außen in die Anlage einzudringen.
Leider bin ich mit dem Scalance S613 zu unerfahren, was die Einstellungen angeht, die für meine Wünsche notwendig sind.

Bisher habe ich gemacht:

- SMTP-Server in Wincc-Flexible eingerichtet und einen Test-Button projektiert, der eine Mail verschicken soll.
- Im Scalance eine Firewallregel "intern>extern" von ip des Panels nach "leer" für Port 465
- in der Fritzbox noch nichts besonderes eingestellt
- im Panel als DNS die IP der Fritzbox angegeben
- Im Scalance eine Firewallregel "intern>extern" von ip des Panels nach "ip der Fritzbox" für port 53 (DNS)

Fazit: Ich bekomme am Panel nur die nicht aussgaekräftige Nachricht "Konnte keine Verbindung zum SMTP-Server aufbauen oder Authetifizierung nicht möglich"

Da ich von der Kommandozeile im Windows CE des Panels auch nicht auf die Fritzbox pingen kann, wohl aber auf die externe ip des Scalance, gehe ich daovn aus, dass die SMTP-Anfrage den Scalance nicht erfolglreich passiert.
Kann mir jemand weiterhelfen?

Danke im Voraus

Gruß

Jochen
 
Das Thema hat sich zwischenzeitlich erledigt. Ein neues Projekt mit (vermeintlich) den gleichen Einstellungen für den Scalance gemacht und jetzt geht alles ohne Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Authentifizierung

Welche Flexible Version hast du damals verwendet und welche heute? Bei älteren Versionen war die Authentifizierung nicht so ganz funktionsfähig. Jedenfalls funktionierte es damals nur bei SMTP-Servern, die ohne Authentifizierung auskamen. Ich glaube, erst ab Version 2008 ging es mit Authentifizierung.

Gruß, Onkel
 
Zurück
Oben