    Hallo

    Wie kann ich verhindern das bei ausfall eines slave die CPU ein
    Systemfehler meldet und stopt.
    Oder ein Automatischen Warmstart Programieren.
    Mit OB85 und 100 Funkioniert es nicht richtig.

    Wer kann Helfen.

    Mit freundlichen Grüssen

    Schumi
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Profibus: Systemfehler durch ausfall eines slave  

  2. "Hallo,

    desweiteren steht durch Aufruf bestimmter SFB's im OB86 bzw. OB82 (Diagnose-OB) eine detaillierte Diagnose zur Verfügung, wenn neben einer Übersichtsdiagnose detaillierte Informationen über Störung und Ausfall der Busteilnehmer erforderlich ist."


  3. #2
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    298
    Danke
    42
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Default

    Hallo,
    einfach den OB 86 (Baugruppenträgerausfall-OB) zur CPU übertragen und die CPU geht nicht in den Stop-Zustand.

    Auszug aus der Step 7 Hilfe:
    "Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 86 auf, wenn der Ausfall eines Erweiterungsgeräts, eines DP-Mastersystems oder einer Station bei Dezentraler Peripherie erkannt wird (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    Haben Sie den OB 86 nicht programmiert und ein solcher Fehler tritt auf, geht die CPU in den Betriebszustand STOP."

    mfg. Rayk

  4. #3
    Join Date
    12.11.2003
    Posts
    14
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo,

    desweiteren steht durch Aufruf bestimmter SFB's im OB86 bzw. OB82 (Diagnose-OB) eine detaillierte Diagnose zur Verfügung, wenn neben einer Übersichtsdiagnose detaillierte Informationen über Störung und Ausfall der Busteilnehmer erforderlich ist.

  5. #4
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

    Es sollten bei der Projektierung der SPS am Profibussegment DP & PA
    immer die Bausteine OB1, OB82 und OB 86 implementiert werden !
    Dies ermöglicht bei Spannungswiederkehr und im Diagnosefall ein einwandfreies Anlaufen der Steuerung !
    Reply With Quote Reply With Quote OBs verwenden !  

Similar Threads

  1. Replies: 7
    Last Post: 03.08.2018, 14:41
  2. Replies: 1
    Last Post: 14.05.2017, 06:36
  3. Replies: 13
    Last Post: 24.03.2014, 14:51
  4. Replies: 1
    Last Post: 20.04.2010, 07:44
  5. Replies: 4
    Last Post: 22.02.2006, 09:11

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •