    Hallo

    Wie kann ich verhindern das bei ausfall eines slave die CPU ein
    Systemfehler meldet und stopt.
    Oder ein Automatischen Warmstart Programieren.
    Mit OB85 und 100 Funkioniert es nicht richtig.

    Wer kann Helfen.

    Mit freundlichen Grüssen

    Schumi
    Zitieren Zitieren Gelöst: Profibus: Systemfehler durch ausfall eines slave  

  2. "Hallo,

    desweiteren steht durch Aufruf bestimmter SFB's im OB86 bzw. OB82 (Diagnose-OB) eine detaillierte Diagnose zur Verfügung, wenn neben einer Übersichtsdiagnose detaillierte Informationen über Störung und Ausfall der Busteilnehmer erforderlich ist."


  3. #2
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    einfach den OB 86 (Baugruppenträgerausfall-OB) zur CPU übertragen und die CPU geht nicht in den Stop-Zustand.

    Auszug aus der Step 7 Hilfe:
    "Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 86 auf, wenn der Ausfall eines Erweiterungsgeräts, eines DP-Mastersystems oder einer Station bei Dezentraler Peripherie erkannt wird (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    Haben Sie den OB 86 nicht programmiert und ein solcher Fehler tritt auf, geht die CPU in den Betriebszustand STOP."

    mfg. Rayk

  4. #3
    Registriert seit
    12.11.2003
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    desweiteren steht durch Aufruf bestimmter SFB's im OB86 bzw. OB82 (Diagnose-OB) eine detaillierte Diagnose zur Verfügung, wenn neben einer Übersichtsdiagnose detaillierte Informationen über Störung und Ausfall der Busteilnehmer erforderlich ist.

  5. #4
    Registriert seit
    23.12.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

    Es sollten bei der Projektierung der SPS am Profibussegment DP & PA
    immer die Bausteine OB1, OB82 und OB 86 implementiert werden !
    Dies ermöglicht bei Spannungswiederkehr und im Diagnosefall ein einwandfreies Anlaufen der Steuerung !
    Zitieren Zitieren OBs verwenden !  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 07:44
  2. Ausfall durch EMV Einwirkungen
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 17:15
  3. DP-Slave Ausfall in PLCSim simulieren ?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 23:35
  4. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 09:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •