    Hallo zusammen,

    wir haben schon vor einigen Jahren eine Anlage in der Schwiez modernisiert. Die mussten jetzt die Spannung zu Wartungszwecken abschalten (ca. 30 Minuten). Nach dem Wiedereinschalten wurde ich angerufen und habe über Fernwartung (zum Glück) wieder alles einspielen können.

    Anbei ein Bild mit dem Baugruppenzustand.

    Mir wurde gesagt das die Pufferbatterie erst vor drei Monaten ausgetauscht wurde. Woran könnte es noch liegen das die SPS nach einem Stromausfall automatisches Urlöschen anfordert.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    Zitieren Zitieren Automatisches Urlöschen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    da war vermutlich die batterie nicht in ordnung. z.b. könnte es sein, das sie nicht depassiviert wurde...

    siehe auch hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...=depassivieren

  3. #3
    Full Flavor ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Neustadt/Wstr.
    Beiträge
    276
    Danke
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, das muss ich morgen mal klären.

    Depassivieren, man lernt halt nie aus!
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben

Ähnliche Themen

  1. E-Plan und automatisches Speichern
    Von The Spirit im Forum E-CAD
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:34
  2. automatisches auf-/abrunden
    Von IceBear im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:51
  3. Automatisches Regeln Drehzahl
    Von domm5983 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 14:50
  4. CPU 414-2 DP automatisches Urlöschen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:32
  5. CPU 417-4 Automatisches Urlöschen
    Von stoag im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 14:43

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •