Suche Plan für Interface S7-200

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
genau diesen schaltplan habe ich auch gefunden. da sind aber noch einige unklarheiten..

1. welchen widerstandswert hat R1 ?
2. was ist das für einen Diode die DZ1 ? eine Z-Diode?
3. der stecker für n PC ist auch 9-polig und kommt an COM1 oder?
4. die LEDs egal ob 3 oder 5mm ?
 
Bei dem Plan sind ja nicht einmal die Signale entkoppelt geschweige
den die Betriebs-/Busspannung.
Da wäre ja noch wesentlich schlechter als dass allererste PC/PPI Kabel ohne Potentialtrennung.

Die Diode u.ä. wären gar nicht erforderlich.
Bessere Pläne findest du unter www.RS485.com

Allerdings hast du generell mit "nicht intelligenten" Wandlern nicht
den PPI Multimastermode des Originals zur Verfügung,
bzw. wird das Protokoll von deinem PC aus gehandelt (mit allen Nachteilen).
 
Bei dem Plan sind ja nicht einmal die Signale entkoppelt geschweige
den die Betriebs-/Busspannung.
Da wäre ja noch wesentlich schlechter als dass allererste PC/PPI Kabel ohne Potentialtrennung.

Die Diode u.ä. wären gar nicht erforderlich.
Bessere Pläne findest du unter www.RS485.com

Allerdings hast du generell mit "nicht intelligenten" Wandlern nicht
den PPI Multimastermode des Originals zur Verfügung,
bzw. wird das Protokoll von deinem PC aus gehandelt (mit allen Nachteilen).
 
Hallo!

Habe mir soeben eine Programmieradapter für S7-2xx
zusammengelötet.
OK, er hat keine galvanische Trennung, aber wenigstens
funktioniert er überhaupt.
Basiert auf dem oben anghängten Schaltplan mit ein paar Änderungen.
 

Anhänge

  • RS232-RS485_S7-2xx.pdf
    114,1 KB · Aufrufe: 145
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
um den Thread mal wieder ins Leben zu rufen, der beste Schaltplan ist der von ASA. er hat sehr wohl eine galvanische Trennung (MAX 232) und ist fast der Gleiche wie der von lorenz2512. Ich denke ich werde mir diesen zusammenbauen und evtl die 5 Volt über USB holen (24 Volt Eingangsspannung könnten auf Dauer etwas viel für den 7805 sein). Selbstverständlich werde ich euch auf dem Laufenden halten.
Ein weiterer interessanter Schaltplan ist dieser http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/PC485/PC_Rs485.html
Allerdings sind mir hier zu viele unbekannte Bauteile drin. Desweiteren geschieht die Galvanische Trennung der Signale nur über einen Optpkoppler. Der könnte etwas langsam sein. Hab diesebezüglich schon schlechte Erfahrungen bei OBD-Adaptern (KFZ-Bereich) gemacht.
Vielleicht hat aber trotzdem jemand Zeit und Lust das Teil mal auszuprobieren und uns seine Erfahrungen mitzuteilen.
Achja, hätte evtl jemand einen Schaltplan für ein S5-Kabel? Wollte dann mal versuchen einen "Upgrad"-Adapter von S5 auf S7 200 zu bosseln und wenn das nicht möglich ist einen kombinierten S5 und s7 (hat dann leider insgesamt 3 Stecker). Werde den Schaltplan selbstverständlich posten!
Wär super!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
...der beste Schaltplan ist der von ASA. er hat sehr wohl eine galvanische Trennung (MAX 232)

Da bist Du wohl einem kleinen ( vlt. gar nicht so seltenen) Irrtum aufgesessen:
Diese Schaltung kann überhaupt nicht galvanisch getrennt sein,
da der MAX232 nur einen Masseanschluss hat.
 
@ argv_user:

Das ist vollkommen richtig, wenn die eine gemeinsame Masse haben, kann natürlich keine galvanische Trennung vorhanden sein. Sorry. Aber die Datenleitungen sind galvanisch getrennt, das ist das wichtigste.
 
@ deltalogic
ganz einfach die Datenkanäle sind wesentlich empfindlicher als die Masse
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo!

Habe mir soeben eine Programmieradapter für S7-2xx
zusammengelötet.
OK, er hat keine galvanische Trennung, aber wenigstens
funktioniert er überhaupt.
Basiert auf dem oben anghängten Schaltplan mit ein paar Änderungen.

Hey Leute.

Tschuldigung fürs Leichen"hochholen" aber ich habe mir oben Schaltplan nochmal zu Gemüte geführt.

Die Umschaltung des RS485 Treibers erfolgt ja von Pin3 über den Widerstand R1 mit Hilfe der Zenerdiode auf 5,1 V maximal und 0V minimal geschützt

Also doch eigentlich der selbe Output wie aus R2Out ( denn Widerstand und Zenerdiode ist ja nix anderes als Level begrenzen )

Oder denke ich da falsch ??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So Leute

anbei der korrigierte Schaltplan. Der Bus wird normal betrieben und ohne Sendebetrieb des PCs läuft der Bus normal und sollte nicht gestört werden.

Wird gesendet so hält der NE555 den Sendebetrieb für 1 bzw 2 ms nach dem letzen High Pegel von TX aufrecht was dann 2 Byte sind bei 9,6 bzw 19,2 kbit.

Habe hier ne alte 216-2 zum testen und kann wunderbar Programme hoch und runterladen.

Nächste Version wird mit galvanischer Trennung
 

Anhänge

  • sps.jpg
    sps.jpg
    71,3 KB · Aufrufe: 19
Zurück