  1. #11
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Falscher Button
    Geändert von M-Ott (11.11.2011 um 08:49 Uhr) Grund: Falscher Button
    Gruß
    Michael

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Dein Code funktioniert so wie er ist. Das Problem muss ausserhalb liegen.
    Vll doppelte Zuweisung eines Pointers am Baustein.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:

    Waelder (11.11.2011)

  4. #13
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Hi,

    Dein Code funktioniert so wie er ist. Das Problem muss ausserhalb liegen.
    Vll doppelte Zuweisung eines Pointers am Baustein.

    Gruss Daniel
    gesucht,gesucht ... keine doppelte belegung aber :

    Uahhhhhhh ...... ich habs wir benutzen eine Simulation (Winmod) da gibt es einen Baustein der mir Ventile Simuliert. Dummerweise hat da einer den Eingang (da sollte ein Ausgang drauf) zum öffnen des Ventils mit dem Endschalter Ventil verbunden. Fakt : Blinki mit brutaler Frequenz.....

    Schande über mich....

    Danke noch an Euch.

    Wälder
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

  5. #14
    Registriert seit
    03.07.2007
    Ort
    Wien
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    häng doch den UDT als Schnittstellenparameter an den FC; als IO-Parameter, dann hast du Ruhe.

    vuli

  6. #15
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Für mich ist das wieder mal ein typisches Beispiel wie man Programme so gestaltet das es nicht jeder versteht.
    Ich freue mich dann immer wieder wenn ein Progammierer dann später (etwas älter geworden) sein eigenes Programm nicht mehr richtig nachvollziehen kann.

  7. #16
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Ich weiß garnicht was du hast, das lässt sich doch lesen wie ein Buch, sogar ohne Dokumentation.

  8. #17
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Du darft nicht davon ausgehen das jeder so ein Genie ist wie Du.

  9. #18
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast du auch wieder recht.

Ähnliche Themen

  1. Negative Flankenauswertung funktioniert nicht
    Von Flacla im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 20:08
  2. TwinCat ST - negative Flanke
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 16:18
  3. zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 09:07
  4. Positive Flanke von LOGO! funktioniert nicht
    Von godi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 10:09
  5. Negative Flanke, wie projektieren?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 16:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •