S7-224 Zeiten extern verstellen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die S7-200 CPU unterstützen 4 Kanäle (siehe HB) pro CPU Port.
Davon ist einer fest für Microwin reserviert.
Die restlichen 3 stehen für HMI u.ä. zur Verfügung.
Die S7-200 eigenen TDs(TD200,TD100) sind ein Sondefall, da diese
auch PPI unterstützen. Dadurch sind wesentlich mehr HMI Geräte
möglich.

Man kann bis zu !!! 31 TD200 !!! an eine CPU hängen, welche
auf die selbe TD200 Konfiguration (gleichen Offset= nur eine TD200 Konfig) zugreifen, um z.b. eine Maschine von verschiedenen Stellen mit gleichen Möglichkeiten zu bedienen.

Die ersten 3 TDs würde dabei automatisch über einen eigenen MPI(DP/T) Kanal zur CPU kommunizieren und die restlichen würden sich selbst
auf PPI umstellen und über diesen Weg zur CPU kommunizieren.

Wenn man sehr viele TDs hat muss man ggf. die Update Rate für
die TDs im TD-Assistenten(Microwin) anpassen(senken).

Die TDs musst du einfach mit Profibuskabel verbinden.
Jedes TD bekommt seine eigene Adresse.

Siehe auch folgendes:
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
http://www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/14188898

TD100 Bild
http://www2.automation.siemens.com/s7-200/html_00/innovations.htm
 
@stefan
ic h glaube auch, dass du mit TD100 billiger kommst.
und soviel platz brauchst du dafür nicht. die neue td 100 ist recht klein.

der programmieraufwand für eine pc lösung usw ist auch nicht zu vernachlässigen und kostet ja auch geld.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich glaube auch, dass du mit td100 lösung billiger kommst.
die neue td100 ist sehr klein und notfalls einen kleinen kasten (möller gehäuse) dranhängen.

programmieraufwand ist auch supergering und kommt im endeffekt billiger als das für pc zu programmieren -> zeit ist geld
 
Hallo zusammen!

@Gast:
Jetzt bin ich doch etwas durcheinander...
Du schreibst, ich könnte bis zu 31 TD200 an eine CPU hängen.
Warum aber die ersten 3 Per MPI?
Sollte eigentlich schon PPI sein, da wir in der Firma noch 10 212´er CPU´s liegen haben, die wir jetzt in einigen Anlagen verbauen könnten.

Danke für den Link mit den Bildern, sieht ja wirklich sehr interessant aus die sache!

Gruß
Timo
 
Kann ich eigentlcih wären dem Betrieb das TD100 abstecken, so das die CPU weiter läuft?? das ich zum Beispiel nur ein TD100 habe als handbediengerät, das ich halt bei der Maschiene anschließe wo ich die zeit verstellen möchte und dann wieder abstecke!????
 
also kann cih dann ein Bedienteil nehmen, zu der Maschine hingehn wo ich eine Zeit verändern will und diese ohne sie zu stoppen verändern???
 
Hallo Stefand!

Ja das geht, die Konfigurationsdateien sind ja in der SPS abgelegt, und nicht im TD. Das einzige, wo du drauf achten musst, ist, dass du an jeder SPS die selben adressen vergibst.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das TD200 stellt sich sein Protokoll zur CPU hin selbst ein.
Sofern möglich nutzt es von sich aus MPI(DP/T), ansonsten PPI.

Man kann das TD200 im laufenden Betrieb abstecken, jedoch
muss man berücksichtigen dass ein unbeschaltetes Kabel Antennenwirkung hat und bei entsprechender Umgebung man sich
EMV Einstereuungen über den Kommunikationsport reinholt welche bei ensprechender Stärke unvorhersehbare Schaltvorgänge in der CPU auslösen können.
 