Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Dynamischer Bitzugriff in Datenbaustein

  1. #11
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast Du immer ein DWORD, das Du abfragst, oder kann es auch mal ein WORD oder BYTE sein?

  2. #12
    ffutsi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2011
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein es ist immer dieses DWORD.

  3. #13
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Wenn Du die Bits von ganz links = 0 nach ganz rechts = 31 durchnummerierst geht es so:
    Code:
    L  #Int
    L  #DWORD
    SLD
    
    SLD1
    SPP EIN
    L  0
    SPA TRAN
    EIN: L 1
    TRAN: T  #Bitzustand
    Grüße
    Gebs

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    ffutsi (11.11.2011)

  5. #14
    ffutsi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2011
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wieso klappt das immer noch nicht?
    Habe es jetzt so wie oben beschrieben gemacht aber der Bitzustand ändert sich nicht

    Code:
    L #int
    L "RECV_DATA".Data
    SLD 
    SLD 1
    SPP EIN
    L 0
    SPA TRAN
    EIN: L 1
    TRAN: T #int2

  6. #15
    ffutsi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2011
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jetzt klappt es. Hab erst gemerkt das du von rechts nach links durchnummerierst.

    Vielen Danke für deine Hilfe

  7. #16
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nummerierst Du die Bits von links nach rechts, oder umgekehrt?

Ähnliche Themen

  1. Speicher indirekter Bitzugriff?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:18
  2. indezierter Bitzugriff
    Von tinosps im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 15:12
  3. LibNoDave Bitzugriff...
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:29
  4. Bitzugriff in WinCC VBS
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 10:51
  5. Dynamischer Pointer???
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 20:28

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •