    Hallo zusammen!

    Habe einen siemens DP/RS 232 Link (6ES7 158-0AA01-0XA0) (Hutschienenmontage)
    Kann ich diesen als Programmierschnittstelle für eine CPU 315-2 DP verwenden? Falls ja, was für eine Profibusadresse muss ich am Link einstellen?

    Gruß
    Timo
    Zitieren Zitieren DP/RS 232 Link als Programmierschnittstelle?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Weiss das wirklich niemand?
    Habe jetzt schon rausgefunden, das PB adresse 99 nicht verwendet werden darf, ist angeblich nur für siemens-interne "spielereien".
    Habe im moment leider noch keine CPU, so dass ich´s ausprobieren könnte.

    Mal eine andere Idee: Kann ich ein TC35 Modem daran anschliessen

    Gruß
    Timo

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    laut Doku

    http://support.automation.siemens.co...edownload=true

    handelt es sich um eine reines DP-Gerät, an das man
    serielle Geräte wie Waagen, Markierer und ähnliches
    an den PROFIBUS (genauer: an einen PB-Master)
    anschließen kann.

    Wenn das Gerät nur das DP-Protokoll unterstützt (wovon
    ich ausgehe), iszt das Programmieren der Steuerung
    direkt oder über ein Modem nicht möglich.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  4. #4
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Gerhard!
    Danke für die antwort, das hilft mir schon mal weiter!

    Gruß
    Timo

Ähnliche Themen

  1. Net Link Compact / Net Link Pro
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 15:29
  3. DPC2 Programmierschnittstelle (Siemens Softnet DP)
    Von GundelGaukeley im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:31
  4. Programmierschnittstelle von Logo
    Von cepheus im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 15:03
  5. Programmierschnittstelle an einer Sharp SPS
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 20:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •