Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19

Thema: Merkerwort übernimmt Wert nicht

  1. #11
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ist ein ungeschriebenes Gesetz.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist

  2. #12
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Die Nummerierung in der SPS-Technik fängt i.d.R. bei 0 und nicht bei 1 an

    E0.0
    AW0
    DB0
    MW0
    MD0
    M0.0
    T0
    Z0
    ...
    ...

    Noch ne Testfrage, ob du es verstanden hast:

    Wenn du mit Doppelwörtern anfängst zu hantieren und du verwendest z.B. im Programm MD8 - welches ist das nächste Doppelmerkerwort, das du verwenden kannst, ohne dass es zu Überschneidungen kommt?

    Gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (15.11.2011 um 16:17 Uhr)

  3. #13
    SPS-Neuling777 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das wär dann MD12 !!!


    Kann ein MW einen M bzw umgekehrt beeinflussen???

    D.h. wenn ich ein MW0 habe und hab im Programm noch irgendwo M0.0 oder M1.0 etc stehn. Kann es dort zu Überschneidungen kommen?

  4. #14
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Ja natürlich überschneiden sich z.B. MW0 mit M0.0 da der M0.0 Teil des Merkerwortes ist. Beschreibst Du an einer STelle im Programm das MW, dann wird auch der Merker mit beeinflusst. Um zu sehen, ob Merker, Eingänge usw. schon im Programm benutzt wurden, gibt es als Hilfe die Referenzliste. Einfach im Bausteincontainer "ALT + STRG + R" drücken...

    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  5. #15
    SPS-Neuling777 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ah super....

    ich glaub jetzt check ichs langsam......


    D.h., wenn ich ein MW0 einbaue, dann darf ich keine Merker mit 0.0, 0.1,......0.7 einbauen, da die dann das MW0 beeinflussen. Gehören dann die 1.0....1.7 auch noch zum Wertebereich von MW0...?

  6. #16
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    MB0 = M0.0-M0.7

    MW0 = MB0+MB1 = M0.0-M0.7 + M1.0-M1.7

    MD0 = MB0-MB3 = M0.0-M3.7
    Geändert von Verpolt (16.11.2011 um 08:22 Uhr)

  7. #17
    SPS-Neuling777 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Soooo.....

    es funktioniert.......juhu.......yippie..........yeah......!!!!

    Ihr könnt euch garnet vorstellen wie ihr mir geholfen habt.................habt VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. #18
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    MD0 = MW0+MW1+MW2+MW3 = MB0-MB3 = M0.0-M3.7
    Fast richtig!

    Ganz richtig:
    MD0 = MW0+MW2 = MB0-MB3 = M0.0-M3.7

    @Neuling:
    ja, MD12 ist richtig

    Gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (15.11.2011 um 18:48 Uhr)

  9. #19
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jo, habs geändert. Langsam glaub ich das noch selbst

Ähnliche Themen

  1. Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:44
  2. PEW Wert 32767 ändert sich nicht (PT100)
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:50
  3. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  4. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 13:11
  5. Datenbaustein übernimmt Anfangswerte nicht
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •