UDT als IN

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, ich habe in einem FB eine UDT im Deklarationsteil als IN deklariert. Funktioniert soweit. Nur weis ich perdu nicht wie ich den DB der die Daten nach dem selben UDT enthält aussen drauf parametriere. P#Db200.udt1 oder so hab ich probiert.
Kann jemand helfen?
Danke
 
Wenn du den UDT als in parametriert hast, dann kannst du im FB einfach symbolisch darauf zugreifen.
Oder ich verstehe das nicht so ganz richtig, was du willst.

gruß wolder
 
Wenn du den UDT als in parametriert hast, dann kannst du im FB einfach symbolisch darauf zugreifen.
Oder ich verstehe das nicht so ganz richtig, was du willst.

gruß wolder
Im FB ist klar, wenn ich diesen dann in einem FC aufrufe muss ich ja was draufparamatrieren (bei mir DB200), da weis ich nicht wie ich das schreiben muss
 
Du mußt in deinem DB200 ebenfalls eine Variable mit dieser UDT anlegen. Die nennst du z.Bsp. "Mein_UDT_Symbol". Dann außen an den FC DB200."Mein_UDT_Symbol" schreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du mußt in deinem DB200 ebenfalls eine Variable mit dieser UDT anlegen. Die nennst du z.Bsp. "Mein_UDT_Symbol". Dann außen an den FC DB200."Mein_UDT_Symbol" schreiben.
Hat geklappt, ich habe immer versucht den Namen des UDT einzugeben statt den Namen der Variablen
Besten Dank
 
Zur Ergänzung, ich muß mich korrigieren, die Anführungsstriche anders herum:

Dem DB200 ein Symbol geben, zum Beispiel "MeinDB"

dann:

"MeinDB".Mein_UDT_Symbol
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Leg die UDT an IN/OUT. (anstatt nur out)

Du willst doch bestimmt vorher wissen, was in der UDT steht. Danach schreibst du darauf die "neuen" Werte.

UDT am Out muss aber genauso gehen.
 
Zurück