und wieder Initialschritt...........

Ricko

Level-1
Beiträge
118
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS'ler!

meine erste Schrittkette funktioniert, :p

nun möchte ich zum Ini_Schritt springen wenn der WinnC Taster RESET betätigt wird.

Der Taster (beim Drücken) setzt den Mx.y , weiter im GRAPH-FB, Eingang INIT_SQ wird er abgefragt.

Im Init_Schritt (Nr. 1) wir er resetet. Er sollte auch dort abgefragt werden ("1") in der Transition. Der Init_Schritt hat aber

keine Transition ! . Sollte ich einen leere Schritt + Transition einfügen (dann Init_Schritt hat die Nr.2)

oder ist das anders zu realisieren?

kann der Taster Impuls erzeugen (dann entfällt das resetet in Init_Schritt)



Grüße

Ricko
 
Hallo,

wenn Du den Init-Merker Mx.y anfragen willst, dann macht das in der Transition nach dem Init-Schritt mehr Sinn. Also neuen Schritt nach dem Init-Schritt einfügen und in der zugehörigen Transition die Abfrage einbauen.

Die Alternative mit dem Impuls mach ich immer so, dass ich in der Visualisierung den Impulsmerker nur setze. Im Programm wird er dann so spät wie möglich/nötig wieder rückgesetzt. Also z.B. im Baustein (FC) wird im 1. Netzwerk die Motorsteuerung mit Bedien-Merker aus der Visualisierung abgearbeitet und anschließend in einem neuen Netzwerk werden alle Bedienhandlungen (Ein/Aus, Hand/Auto usw.) rückgesetzt. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, wann die Daten mit der Visualisierung ausgetauscht werden (asynchron/synchron zum Programmzyklus). Bisher hab ich aber noch keine Probleme gehabt.
 
Zurück
Oben