Thema: CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP

  1. #1
    Registriert seit
    26.11.2010
    Beiträge
    181
    Danke
    9
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Ich habe nun viel schon viel über Profibus - Kommunikation gelesen und probiert aber meine Frage
    habe ich immer noch nicht beantworten können.
    Bei einer Ethernet Kopplung von z.B. 2 PN- CPU-en kann man ganze Beriche von Datenbausteinen
    hin- und her- schicken.
    Bei Profibus gibt es sicher erst mal das Limit von den +-244 Bytes.

    Weiter habe ich probiert ein CPU als Slave (315 2-DP) an eine Master CPU (315 2-DP) zu koppeln.
    Diese Variante braucht aber in der HW- Konfiguration im Reiter Konfiguration im Mode MS
    Ein - bzw. Ausgang- Zuordnungen auf beiden Seiten.

    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es bei einer Profibus Kommunikation (Master und Slave) mit CPU "ohne" CP eine Möglichkeit direkt auf einen
    Datenbaustein zu schreiben oder von einem Datenbaustein zu lesen?
    Wie kann man eine Kommunikation "ohne" diese Konfiguration der Liste mit den E-A´s machen?
    Oder geht das nur mit CP 342-5?

    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2010
    Beiträge
    335
    Danke
    3
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Hallo

    Ich habe nun viel schon viel über Profibus - Kommunikation gelesen und probiert aber meine Frage
    habe ich immer noch nicht beantworten können.
    Bei einer Ethernet Kopplung von z.B. 2 PN- CPU-en kann man ganze Beriche von Datenbausteinen
    hin- und her- schicken.
    Bei Profibus gibt es sicher erst mal das Limit von den +-244 Bytes.

    Weiter habe ich probiert ein CPU als Slave (315 2-DP) an eine Master CPU (315 2-DP) zu koppeln.
    Diese Variante braucht aber in der HW- Konfiguration im Reiter Konfiguration im Mode MS
    Ein - bzw. Ausgang- Zuordnungen auf beiden Seiten.

    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es bei einer Profibus Kommunikation (Master und Slave) mit CPU "ohne" CP eine Möglichkeit direkt auf einen
    Datenbaustein zu schreiben oder von einem Datenbaustein zu lesen?
    Wie kann man eine Kommunikation "ohne" diese Konfiguration der Liste mit den E-A´s machen?
    Oder geht das nur mit CP 342-5?

    Danke im Voraus
    Wenn der Kommunikationspartner zum Beispiel von einer anderen Firma ist kannst ja auch über einen Koppler mit SFC14/15 daten übertragen!
    Ansonsten denke ich gehts nur direkt über Master/Slave Kommunikation!

    Mfg

    Mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Gibt es bei einer Profibus Kommunikation (Master und Slave) mit CPU "ohne" CP eine Möglichkeit direkt auf einen
    Datenbaustein zu schreiben oder von einem Datenbaustein zu lesen?
    Beispiel Master-Slave-Kommunikation über Profibus mit I_PUT/I_GET (auch die Beiträge davor lesen)
    lies auch mal das hier Master-Master-Kommunikation über Profibus

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Simatic panel tp170b ohne profibus adresse?
    Von Merlin9000 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 07:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 15:43
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 14:01
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 15:02
  5. mpi-verteiler ohne kommunikation
    Von gast im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 21:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •