    Hallo zusammen...

    wir haben hier ein kleines Projekt mit einer S7-300 und einem InTouch Touchpanel.
    Auf dem Touchpanel ist die ganze Visualisierung zu sehen und man kann von dort aus auch Antriebe fahren usw.
    Jetzt mal eine frage des schönheitsprogrammierens.

    Wenn ich ein Alarm quttieren möchte, lass ich das Quittierbit besser über einen Impuls laufen damit er mindestens über 1 Zyklus hinaus ansteht?
    Quittiert wird am Touchpanel.

    gruß
    Zitieren Zitieren Quittierung mit Impulsen oder ohne?  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mainky Beitrag anzeigen
    Wenn ich ein Alarm quttieren möchte, lass ich das Quittierbit besser über einen Impuls laufen damit er mindestens über 1 Zyklus hinaus ansteht?
    Quittiert wird am Touchpanel.
    Ich würde es so machen:
    Code:
       U Quittierbit_Panel
       = Quitteribit_SPS
       R Quittierbit_Panel
    Somit steht das Quittierbit_SPS auf jeden Fall einen Zyklus lang an.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    und noch darauf achten dass das Setzen des SPS Bits am Zyklusanfang erfolgt und das Rücksetzen des TP Bits erst dann erfolgt.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

Ähnliche Themen

  1. Förderer - mit oder ohne Weggeber
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 18:03
  2. OB82 mit oder ohne SFC51 / SFC52
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 10:16
  3. LCD-TV ... mit oder ohne DVB-T?
    Von Gerhard Bäurle im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 19:46
  4. s7-200 Zeit zwischen Impulsen
    Von TOMTOM im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 19:44
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 21:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •