Band mit nur 1x Lichtschranke

TerryHomes

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal eine Frage, kann ich ein Band, worauf eine Kiste sich bewegen soll, im Automatikbetrieb mit nur einer Lichtschranke nutzen (Ohne das diese am Ende über das Band fällt)? Habe bisher immer an jedem Band am Anfang und Am Ende eine Lichtschranke genutzt. Um einzusparen versuch ich das nun mit nur einer zu schaffen.

Gruß!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein bißchen sehr wenig Information. Du hast in keiner Weise erläutert, welche Funktionen die Lichtschranken bis jetzt ausüben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin noch ein Neuling in Sachen SPS. Und zur Übung arbeite ich derzeit an einer ,,Vollanlage", die Bestandteile, wie das Aussortieren, Portalkräne, Barcode Laser etc beinhaltet.

Nun hab ich direkt am Anfang ein gewisses Maß an Problemen. Meine ,,Objekte" kommen aus einem Generator herraus und sobald diese direkt am Anfang, die Lichtschranke tasten, fängt das Band an zu laufen, bis hin zu der Lichtschranke 2 am Ende des Bandes. Nun ist der Prozess beendet. So, hier arbeite ich mit 2 Schranken. Nun versuch ich das irgendwie mit einer hinzubekommen um ,,Material" zu spraen.

Gruß!

 
Zuletzt bearbeitet:
Das klingt wirklich prima. Doch das ist meiner Meinung nach ,,teuer", sprich die Bänder laufen konstant. Gibt es denn eigentlich keine andere Möglichkeit?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun hab ich direkt am Anfang ein gewisses Maß an Problemen. Meine ,,Objekte" kommen aus einem Generator herraus und sobald diese direkt am Anfang, die Lichtschranke tasten, fängt das Band an zu laufen, bis hin zu der Lichtschranke 2 am Ende des Bandes. Nun ist der Prozess beendet. So, hier arbeite ich mit 2 Schranken. Nun versuch ich das irgendwie mit einer hinzubekommen um ,,Material" zu spraen.
Wenn das Objekt auf dem Band nicht rutscht einfach das Band mit negativem Signal der Lichtschranke über eine Zeit stoppen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wär es mir einem Handshake mit dem Vorgängerband bzw Vorgängermaschine. Etwa so:
Vorgängermaschine meldet zum Vörderband "Objekt vorhanden", dann Förderband einschalten bis Objekt in der Lichtschranke angekommen ist. Nach erreichen der Lichtschranke (oder nach einer Zeit) an Vorgängermaschine melden "Objekt übernommen", nun nimmt die Vorgängermaschine das Signal "Objekt vorhanden" zurück, anschliessend wird das Signal "Objekt übernommen" abgelöscht. Handshake fertig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn das Objekt auf dem Band nicht rutscht einfach das Band mit negativem Signal der Lichtschranke über eine Zeit stoppen.

Die Frage ist, wie erkannt wird ob der Platz wieder frei geworden ist bevor das nächste Teil aus dem Generator kommt. Die optimale Lösung wäre der eben beschrieben Kontaktaustausch. Ansonsten würde ich es mit überlegen ob ich an einer Lichtschranke sparen würden.
 
Die Frage ist, wie erkannt wird ob der Platz wieder frei geworden ist bevor das nächste Teil aus dem Generator kommt. Die optimale Lösung wäre der eben beschrieben Kontaktaustausch. Ansonsten würde ich es mit überlegen ob ich an einer Lichtschranke sparen würden.

bei aneinandergereihten förderern, bei denen zu erwarten ist, dass gewartet werden muss würde ich sogar mit drei lichtschranken arbeiten.
zwei am ende für langsam und stopp um zu verhindern, dass zu abrupt gebremst wird und einer am anfang, die die lücke der übergabe überwacht... damit kann man ohne große übergabeaufstände softwareseitig sicherstellen, dass der nachfolgende losläuft und man kann je nach größe des objektes feststellen, ob das objekt innerhalb der vorgesehenen zeitfensters übernommen wird. manchmal ist mehr einfach mehr...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei aneinandergereihten förderern, bei denen zu erwarten ist, dass gewartet werden muss würde ich sogar mit drei lichtschranken arbeiten.
zwei am ende für langsam und stopp um zu verhindern, dass zu abrupt gebremst wird und einer am anfang, die die lücke der übergabe überwacht... damit kann man ohne große übergabeaufstände softwareseitig sicherstellen, dass der nachfolgende losläuft und man kann je nach größe des objektes feststellen, ob das objekt innerhalb der vorgesehenen zeitfensters übernommen wird. manchmal ist mehr einfach mehr...


Man kann es auch übertreiben ;) .... eine Lichtschranke nicht ganz am Ende und ne feine Rampe am Umrichter machen das auch schön sanft. Und ob ein Objekt übernommen wird kann ich doch auch mit der Stop-Lichtschranke des Förderes davor machen. Die sollte während der Übergabe ja auch wieder irgendwann frei werden .

Aber ich gebe Dir recht das mehr manchmal mehr ist. Ich halte es da aber lieber mir mehr Software :) .....
 
Zurück