S5 MPI Schnittstelle durch OP belegt

WernerD

Level-2
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5-CPU Schnittstelle durch OP belegt

Hallo Forum,

ich habe an einer alten S5 mit CPU 928B einige Programmänderungen vornehmen müssen. Die CPU hat nur eine Schnittstelle und die war durch das OP25 belegt. Die Änderungen waren ja kein Problem, aber die Inbetriebnahme war schon grenzwertig (OP raus/PC rein,....usw.) :confused:
Gibt es eine Möglichkeit das OP dranzulassen, wenn man auf die CPU möchte? Ich habe mir mal das Handbuch vom OP angesehen (Schnittstellen) aber so richtig schlau werde ich daraus momentan nicht (s.Bild). Ist der Projektierungsrechner nur für das OP, oder komme ich evtl. über die 2. Schnittstelle (IF2) vom OP auf die CPU?

OP25.jpg

Wäre für jeden Tip oder Link dankbar.

Gruss,Werner
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Forum,

ich habe an einer alten S5/400 mit CPU 928B einige Programmänderungen vornehmen müssen.

Also S5/400 ist Klasse und MPI an S5 ist ein Traum.
Ja, man kann an die IF2 ein OP anschließen.
Doch wo ist das Problem, den Stecker abzuziehen und mit AS511 also TTY das Programm übertragen und dann das OP wieder anstecken?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bike,

Du hast natürlich Recht, zuviel S7 ;)

Es war eine S5-135U mit CPU 928B mit AS511/TTY.

Das Problem war, das ich einiges vom OP nicht bekam (z.B. Tastendrücke) und da ging halt nichts mit Status-Anzeige, weil: entweder OP oder PC.

Gruss,Werner
 
Da gibt es eine einfache Lösung:
Es gibt Schnittstellen Multiplexer bei Helmholz, bei Inat bei ....

Damit kannst du sowohl Programmieren als auch OPen ;-)



bike
 
Jepp, hatte sie,

aber es ist hier nicht zu erkennen, ob er die einfachbreite oder doppeltbreite CPU hat.
--> 928-3UA21 oder -3UB21 ?

Jedenfalls wird ein besonderes SS-Modul benötigt:
Die zweite Schnittstelle der CPU 928B (SI 2) können Sie ebenso wie die erste Schnittstelle als PG-Schnittstelle nutzen. Um Ihr PG über diese Schnittstelle ankoppeln zu können, müssen Sie zusätzlich zu Ihrer CPU 928B das PG-Schnittstellenmodul bestellen (die Bestell-Nummer dazu finden Sie im Systemhandbuch S5-135UJ155U 124.

Hier im kap. 11 zu finden:
http://support.automation.siemens.c...72&siteid=cseus&query=cpu928B&page=1&view=new

Gruss
 
Hallo Lupo, SoftMachine,

vielen Dank für eure Tips. Die CPU hat nur eine Schnittstelle. Falls ich nochmal mit OP und PG gleichzeitig an die CPU muss, werde ich mir wohl einen Multiplexer zulegen.
Es gibt ja noch so viele S5 da draussen, das wird sich sicher lohnen :ROFLMAO:

Gruss,Werner
 
Zurück
Oben