Hallo; ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich bin gerade dabei ein Projekt von S5 nach S7 zu konvertieren. Allerdings werden ja nicht alle Operationen konvertiert. Nun zu meiner Frage kann ich die S5 Operation LDI A1 mit der S7 Operation LAR1 ersetzen? Oder funktioniert das nun doch nicht so einfach?! Vielen Dank
 
Hallo Elektrochris!

Wenn Du weisst, was in der durch AKKU1 adressierten Speicherzelle drinsteht, bzw. welche Speicherzelle angesprochen wird,
kannst Du diesen Befehl durch indirekte Adressierung ersetzen. Meist ist das aber nicht notwendig.

Grüße
Gebs
 