-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Gemeinde.
An einer CPU 313 2 DB habe ich eine merkwürdige Nichtfunktion
CPU 313 2DP
Interessante Funktion kennt das jemand.
Der DB300,DBX2.0 wird nur in diesem Netzwerk gesetzt und rückgesetzt lt. Querverweis.
Im Netzwerk 18 sind alle Setzbedingungen vorhanden, aber das Bit wird nicht gesetzt.
Ersetze ich den Der DB300,DBX2.0 durch M60.0 so funktionierts
Netzwerk 18
DB300.DBX 2.0 wird nicht gesetzt ???
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S DB300.DBX 2.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R DB300.DBX 2.0
NOP 0
Netzwerk 19
Ersetzte ich DB300.DBX 2.0 durch M60.0 so ist alles I.O
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S M 60.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R M 60.0
NOP 0
CPU 313 2DP
Interessante Funktion kennt das jemand.
Der DB300,DBX2.0 wird nur hier gesetzt und Rückgesetzt.
Im Netzwerk 18 sind alle Setzbedingungen vorhanden, aber das Bit wird nicht gesetzt.
Ersetze ich den Der DB300,DBX2.0 durch M60.0 geht funktionierts
Netzwerk 18
DB300.DBX 2.0 wird nicht gesetzt
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S DB300.DBX 2.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R DB300.DBX 2.0
NOP 0
Netzwerk 19
Ersetzte ich DB300.DBX 2.0 durch M60.0 so ist alles I.O
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S M 60.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R M 60.0
NOP 0
An einer CPU 313 2 DB habe ich eine merkwürdige Nichtfunktion
CPU 313 2DP
Interessante Funktion kennt das jemand.
Der DB300,DBX2.0 wird nur in diesem Netzwerk gesetzt und rückgesetzt lt. Querverweis.
Im Netzwerk 18 sind alle Setzbedingungen vorhanden, aber das Bit wird nicht gesetzt.
Ersetze ich den Der DB300,DBX2.0 durch M60.0 so funktionierts
Netzwerk 18
DB300.DBX 2.0 wird nicht gesetzt ???
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S DB300.DBX 2.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R DB300.DBX 2.0
NOP 0
Netzwerk 19
Ersetzte ich DB300.DBX 2.0 durch M60.0 so ist alles I.O
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S M 60.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R M 60.0
NOP 0
CPU 313 2DP
Interessante Funktion kennt das jemand.
Der DB300,DBX2.0 wird nur hier gesetzt und Rückgesetzt.
Im Netzwerk 18 sind alle Setzbedingungen vorhanden, aber das Bit wird nicht gesetzt.
Ersetze ich den Der DB300,DBX2.0 durch M60.0 geht funktionierts
Netzwerk 18
DB300.DBX 2.0 wird nicht gesetzt
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S DB300.DBX 2.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R DB300.DBX 2.0
NOP 0
Netzwerk 19
Ersetzte ich DB300.DBX 2.0 durch M60.0 so ist alles I.O
U(
O DB300.DBX 7.3
O DB300.DBX 7.4
)
U DB300.DBX 16.0
U(
U DB300.DBX 0.2
L S5T#500MS
SE T 90
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 90
)
S M 60.0
U(
O DB300.DBX 4.0
O DB300.DBX 3.0
)
R M 60.0
NOP 0