Hardwarekonfiguration

Simatic Manager: Zielsystem: Station laden in PG sollte das Programm inklusive Hardware abgezogen werden.
Bei mir zumindest ist es so

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht auch direkt im Hardwaremanager falls man nur die Hardwarekonfig haben will.


Was passiert eigendlich, wenn auf der CPU Hardware eingebunden worden ist, für die ich keine GSD-Datei installiert habe ?
 
Was passiert eigendlich, wenn auf der CPU Hardware eingebunden worden ist, für die ich keine GSD-Datei installiert habe ?

In diesem Fall erzeugt STEP 7 einen "Dummy"-Slave, der den projektierten Slave repräsentiert, z. B. nach einem Stations-Laden in PG oder nach dem Öffnen und Weiterbearbeiten eines älteren Projekts. Dieser "Dummy"-Slave ist nur sehr eingeschränkt bearbeitbar; Sie können den Slave-Aufbau (DP-Kennungen) und die Slaveparameter nicht ändern. Ein erneutes Laden in die Station ist aber möglich, die ursprüngliche Konfiguration des Slaves bleibt erhalten. Ebenso kann der gesamte DP-Slave gelöscht werden.