Hallo,

ich muss eine 928 B durch eine 948 ersetzen, da die 928 an der Leistungsgrenze ist.

Nun sind die Befehlssätze ja nicht 100% kompatibel, zusätzlich laufen diverse S5 Stdnadrd FB`s (L1,L2 Bus, Analog)

Diese müsste ich ja eigentlich auch öffnen und ggf. die Befehle konvertieren.

Weiß jemand wie man die Bausteine geöffnet bekommt? Die Bausteine für die 948 liegen mir so nicht vor.
 
Hallo mitchih,

Du kannst den Know How Schutz mit einem HEX-Editor umgehen. Du musst dann im Bausteinkopf die richtige Länge einstellen.
Welche Bausteine willst Du denn ersetzen? Manche braucht man einfach nur durch die entsprechenden aus der 948-Bibliothek
ersetzen.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

leider habe ich die 948 Bibliothek nicht und möchte sie auch nicht noch extra kaufen.

Würde lieber die Befehle konvertieren. Dann kann der ganze Rest so bleiben.

Gibts ne Anleitung zum Hex Editor?
 
Schick' mir doch mal die Bausteine die Du konvertieren möchtest. Ich schau dann mal, was ich machen kann.

Grüße
Gebs
 
Probieren!

Hallo.
Zwei Dinge, die Du probieren kannst:
1. Versuche den Baustein gleich im Netzwerk 2 zu öffnen
2. Bib-Nummer '1234' eingeben (ist meist default)
Oft ist man über den Inhalt des Bausteins jedoch nicht sonderlich erfreut (voll die Schmiermerkerei, ey!)

Gruß Approx
 